账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-10-31 17:25:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-11-1 11:37:54 | 显示全部楼层
说白了,平时多多巡视着双头灯,有问题就更换,这蓄电池的可靠性远比什么一二级负荷电源可靠的多,切了又何妨,总不至于说正好那天又着火蓄电池还又都坏了吧。本身就是个满足一段时间的疏散用照明,蓄电池可靠又安全。如果说是应急照明就不让断电,必须从着火到最后一直都得亮着,那要求以双电源才是必须的必须的。着个小火还好,要是遇上那种楼里燃气爆炸,楼板都塌了,线都断了,那双电源不让切也都被切了,还不如本身有个蓄电池的呢。正好炸在了应急回路刚出线的地方,后面的都没电了,还是带蓄电池好啊。
     
发表于 2012-11-7 10:12:54 | 显示全部楼层
“《消防应急照明和疏散照明系统》GB 17945-2010 6.3.5.2 应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。”怎么解释?谁来介解释一下?结合讨论的主题!
     
发表于 2012-11-7 16:03:03 | 显示全部楼层
做火灾自动报警设计,应急照明就得强起?这只在住宅的相关规范中提到,公共建筑呢,没有吧(如果有请你注明出处)。如果能提供两路市电或一路市电+柴油发电机的不考虑,就是说实际情况只能提供一路市电,这种情况下,一般建筑的规模也不大(如果存在排烟风机之类,不能提供两路市电,就得上发电机,不讨论这个),做了简单的报警,不切除非消防电源,应急照明采用市电+自带蓄电池的灯具,比如双头灯,为何不可?以前不都是这样做的吗?自从出了个住宅建筑规范等跟住宅有关的,开始流行“强起”,非要做强起,还是用EPS吧!
     
发表于 2012-11-7 16:05:18 | 显示全部楼层
123楼我提的那条规范,好像很符合市电+自带蓄电池灯具的情况,尽管要慎用切断正常市电来起动,那谁能解释一下这条规定?
发表于 2012-11-7 19:45:01 | 显示全部楼层
{:sad:}{:sad:}
发表于 2012-11-8 14:41:02 | 显示全部楼层
回复 124# plainlife


    应急照明强启并非专门针对住宅建筑,见《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1.8
     
发表于 2012-11-10 15:03:21 | 显示全部楼层
最好把设计原理附在图上,让审图的看懂了就不会提了。
发表于 2012-11-13 10:33:06 | 显示全部楼层
鼻山老师说的很有道理。本来人自己的腿能走路,非要把好腿打断了给副拐,美其名曰有拐走路更稳当。我记得某 ...
yjgabc 发表于 2012-6-30 00:29



    赞成,说的挺逗。。
发表于 2012-11-13 10:46:37 | 显示全部楼层
不同意楼上的观点,为了保证消防人员的安全,消防人员进场时切断事故照明箱,让自带蓄电池的灯具工作。
发表于 2012-11-13 10:54:01 | 显示全部楼层
有一个故事:

世界上原本没有双头灯
后来发生火灾,照明电源、线路被烧坏,一片漆黑。。。
有人就发明 ...
sgf2002 发表于 2012-8-22 16:41



    人才啊,佩服。。
发表于 2012-11-13 11:09:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wh843995607 于 2012-11-13 11:17 编辑

我们这应急照明采用双电源加带蓄电池的应急灯,消防联动强制点亮,而加蓄电池是考虑最恶劣的情况下,双电源都没有电了的时候发生火灾,蓄电池还可以保证30分钟照亮。(当地的供电部门说双电源有点不可靠,所以让加上,分散蓄电池或者集中蓄电池,原来是集中蓄电池,可结构专业又不干了,到最后只能加带蓄电池的应急灯)
发表于 2012-11-13 11:12:42 | 显示全部楼层
不同意楼上的观点,为了保证消防人员的安全,消防人员进场时切断事故照明箱,让自带蓄电池的灯具工作。
wxh930039 发表于 2012-11-13 10:46



    这个是个问题,可能也是楼主们所说各个消防主管部门要求切断主(备)电,让应急照明靠蓄电池工作的原因吧。不过这样确实是违反双电源供电的强条。。
发表于 2012-11-14 09:00:11 | 显示全部楼层
我们这边三级负荷建筑物,应急照明都是用双头灯的。
     
发表于 2012-11-14 10:47:26 | 显示全部楼层
说白了,平时多多巡视着双头灯,有问题就更换,这蓄电池的可靠性远比什么一二级负荷电源可靠的多,切了又何 ...
fly55555555 发表于 2012-11-1 11:37



    这个观点实在又现实~!但是话又说回来了,要是事先都考虑到有爆炸的可能,那又是另外一回事了。防火要求什么的就又变了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-24 22:05 , Processed in 0.072856 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表