楼主: 闻见知行

封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-8-22 15:08:38 | 显示全部楼层
回复 45# 湘北纬23


    呵呵,双头灯从一出生落地就定位是各种认证的应急灯,普通灯具带电池的即使防水防火做的等级达到要求。。。。。。
我是想说不要太排斥双头灯了。
     
发表于 2012-8-22 15:54:09 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-22 15:55:26 | 显示全部楼层
我的双电源加双头灯,火灾时利用双头灯,充电线常闭接触器FAS联动断开的做法,看来要被大鼻山判违规 ...
老康阁楼 发表于 2012-6-29 22:25


可以判定违规无疑---你都断电了,双电源是干什么用的?
     
发表于 2012-8-22 15:57:24 | 显示全部楼层
此外说一句,设计20年,我从未用过一次猫眼灯(双头灯)。
大鼻山 发表于 2012-6-30 23:14


简直就跟打仗只用步枪,不用狙击一样
     
发表于 2012-8-22 15:59:18 | 显示全部楼层
双头灯除了断电点亮,别无它法。

严格的说,在有火灾报警系统的建筑内,不能使用双头灯做应急照明。
ffpdilt 发表于 2012-7-3 16:13


太绝对了吧。。。
开动脑筋再想想。。。
     
发表于 2012-8-22 16:41:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-22 16:43 编辑

有一个故事:

世界上原本没有双头灯
后来发生火灾,照明电源、线路被烧坏,一片漆黑。。。
有人就发明了双头灯
大家都觉得不错---着火了电源、线路烧坏,双头灯照亮了生命的通道。。。

后来又有人发明了双电源、耐火线路、
大家又觉得不错---着火了电源、线路没烧坏,生命的通道一片光明。。。
可是穷人家没有双电源,只好继续采用双头灯
富人家有双电源,看到穷人家有双头灯,想想穷人家都有,我家也应该有。。。

后来又有人发明了火灾报警系统,火灾时自动点亮照明。
穷人家继续单电源+双头灯
有钱人搞上火灾报警系统,火灾时自动点亮照明。
中产阶级搞不起火灾报警系统,只好手动点亮。

有一天着火了,没采用耐火的线路烧熔短路加大了火势,灭火的被电死一人,
灭火的说,以后灭火要拉电,一定要用双头灯,且要单独配电箱、单独回路。

于是:
着火了,
穷人家电源被拉掉了,双头灯亮了。
中产阶级电源被拉掉了,但双头灯有双电源,没亮,被烧死了
有钱人电源被拉掉了,双电源的灯被火灾报警点亮了,双头灯不亮也没关系,就算双电源被烧掉了,还有双头灯呢。

有钱人当了领导,心想双头灯的电源怎么能被拉掉呢,我家的就没啦,你看我每次着火都没事。。。
于是规定不能拉电源使双头灯亮。

又着火了
穷人被烧死了
中产阶级又因为双电源,没亮,被烧死了
就剩下有钱人

于是有钱人规定火灾时一定要强制点亮

。。。未完待续

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
leojay1234567 + 1

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-8-22 18:44:56 | 显示全部楼层
{:lol:}人才哇,哈哈。中产阶级最苦,有双电源但没FAS。像学校项目。
     
发表于 2012-8-22 18:56:58 | 显示全部楼层
回复 48# sgf2002
哈哈,1:有明确条文么2:这种形式双电源是保证电池充电3:强启,接触器坏了咋办,此时双电源又是干嘛的?4:以后做2个接触器,常闭接触器在充电线,常开接触器在强启线,嘎嘎。。。。
     
发表于 2012-8-22 19:12:21 | 显示全部楼层
回复  sgf2002
1:有明确条文么2:这种形式双电源是保证电池充电3:强启,接触器坏了咋办,此时双电源又是干嘛的?4:以后做2个接触器,常闭接触器在充电线,常开接触器在强启线
老康阁楼 发表于 2012-8-22 18:56


很有力度!
     
发表于 2012-8-23 02:26:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-23 02:33 编辑

双头应急灯(以下简称:猫眼灯)能不能切断市电强制点亮的问题已经争论多次了,以下是两种观点:

1、由于猫眼灯自身产品的特点,必须采用切断市电的方法才能强制点亮。
2、必须采用强制线来点亮猫眼灯,不得切断市电。否则,违反规范中关于“不得切断消防设备供电电源”的相关条款,应判违规。


下面我们就通过一张应急灯的电路图来分析一下应急灯的工作、控制原理,以及上述的两种观点。先看图:
1.jpg
这张图所示的应急灯可以实现在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能。

它的电路分为3部分:

a、充电及充电自动保护电路:在供电正常时,J2得电吸合,其动触点与“N/O(常开点)”接通,后备蓄电池正端与IC1的反相端相联。IC1(LM308)和D5、D6组成电压比较器,参考电压由D5、D6决定。这里用一个硅二极管(D5)和一个6.2V的稳压二极管(D6)组成6.9V的参考电压,对充电压电压进行监控。当IC1 的2脚输入电压(既蓄电池电压)低于6.9V时,IC1的6脚输出高电平,T1导通,J1得电,其动触点与“N/O(常开点)”接通,电源电压通过R2对蓄电池充电,同时LED2点亮为充电指示。改变R2阻值可调整充电电流。随着充电时间增加,IC1的2脚电压逐渐增加,当电压大于参考电压6.9V时, IC1的6脚输出低电平,T1截止,J1失电,断开充电回路,实现自动充电保护功能。

b、逆变推挽电路:由IC2 (NE555)、T2、T3、T4、X2等组成应急灯电路。IC2组成50Hz信号发生器,由IC2的3脚输出50Hz信号,经T2反相、放大分别驱动由 T3、T4、X2组成的推挽电路,在X2的高压侧感应出220V的交流电,使日光灯管点亮。这里的X2可以直接使用次级为4.5伏、初级为220V的成品电源变压器,功率视日光灯管的功率而定。

c、蓄电池接入控制电路:当停电时,J2失去电源,其动触点与“N/C(常闭点)”接通,蓄电池通过S1对应急灯电路供电,实现停电时自动切换功能。S1在这里用来手动切断应急灯电路部分(S1是一个手动关闭应急灯的开关,平时为闭合状态。可以不要这个开关,用一根导线直接连接)。

该电路图中没有强制线的接口,我们可以人为地增加这个接口,只需对电路做小小的改造。在J2回路上加入一个继电器J3(电路图中没有这个J3,但是我们根据原理稍微发挥一下想象力,不难加入),J3的动触头动作状态由强制线外施电压控制。当强制线给J3提供220V电源时,J3动触点与“N/O(常开点)”接通,强制J2失电。

根据以上电路原理分析我们可以得出一个结论:J2是点亮应急灯与否的关键,J2失电,则蓄电池接入推挽电路,逆变供电应急灯点亮。J2通电,则蓄电池退出推挽电路,进入充电状态。市电断电,J2失电,蓄电池接入推挽电路,逆变供电应急灯点亮。市电不断电,我们通过J3强制切断J2回路,强行让J2失电,同样达到蓄电池接入推挽电路,逆变供电应急灯点亮的目的。

我们再次回到我们争论的问题:通过以上的分析,我们可以知道无论采用方式1、2中的哪一种,都可以得到猫眼灯点亮的结果。采用方式1,市电在应急灯外部切断,点亮应急灯;采用方式2,市电在应急灯内部通过控制电路切断,点亮应急灯。此时的市电保持着220V的电压,不但不是光源的供电电源,甚至连蓄电池的充电回路也被人为阻断了,无任何用处。

那么,我们还有必要费尽心机地去保持应急灯市电接口处这个无用的220V电压吗?不保持这个无用的220V电压要被判定违规吗?
答案显然是否定的,无论在应急灯外部切断还是在应急灯内部切断,市电终将被切断。空留一个无用的220V电压,还会给环境恶劣的救灾场所留下一个安全隐患。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 图解好!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-8-23 08:30:14 | 显示全部楼层
YANGYANG同学辛苦了,凌晨2点多还在赶文章啊!
你的结论非常好,你也无情地、充分地揭示了一个可怕的现实:
双头灯供电电源在电路设计上,就是彻头彻脑的一个单电源供电而已:市电貌似为第一电源,蓄电池貌似为第二电源,但实际上,市电必须转化为蓄电池电源、蓄电池再逆变,才能给灯泡配电。可以认为,市电和蓄电池都无法单独发挥供电作用。
换而言之,消防设计选用双头灯,本身就是极端错误的,因为该设计完全违背了消防法规要求的“(一、二级)应急照明要求配置2个电源”之要求。
     
发表于 2012-8-23 10:38:54 | 显示全部楼层
我想到了那个二选一的问答题:合理不合法,合法不合理,------您选哪一个?
发表于 2012-8-23 10:56:07 | 显示全部楼层
YANGYANG同学辛苦了,凌晨2点多还在赶文章啊!
换而言之,消防设计选用双头灯,本身就是极端错误的,因为该设计完全违背了消防法规要求的“(一、二级)应急照明要求配置2个电源”之要求。
大鼻山 发表于 2012-8-23 08:30

本末倒置。
是规范胡编,好不好?
     
发表于 2012-8-23 12:55:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-23 12:56 编辑
回复  sgf2002
哈哈,1:有明确条文么2:这种形式双电源是保证电池充电3:强启,接触器坏了咋办,此时双电 ...
老康阁楼 发表于 2012-8-22 18:56


1:有明确条文么?---没有,但审图的可扯上消防一二级负荷的电源要求(高规、建规强条),你只有电池一个电源。
2.强启,接触器坏了咋办?--不考虑,否则你还要考虑断路器坏了、灯坏了、电池坏了。。。
        此时双电源又是干嘛的?---- 双电源是有钱人家的,有钱人和灭火的规定的。有双电源那双头灯又是干嘛的?
3以后做2个接触器,常闭接触器在充电线,常开接触器在强启线---充电线、强启线对于长亮的和常暗的是不一样的,建议拆下双头灯看看有几个接线端子你就明白了
     
发表于 2012-8-23 13:47:42 | 显示全部楼层
回复 59# sgf2002


    3:2个接触器想法,我不是要说双头灯。就普通灯具带电池并双电源配FAS系统,正常线充电线合用—就地可控型,非持续性应急照明。