楼主: xuxizhong

[施工探讨] 草坪灯,埋地灯TT接地如何做?

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-7-21 16:09:07 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
5 线 TT 到底是怎样一回事?

大家再看看这个帖子吧,尺短何时只认4线TT系统(指路灯之间的5根线)。

大鼻山偷梁换柱的狡辩功夫,超一流。佩服!
     
发表于 2012-7-21 16:09:34 | 显示全部楼层

理论上,当TN-S系统短路保护可以兼作接地故障保护时,则RCD可以不设。但往往兼作保护时代价较大,且人身安全日趋重视,因此,近些年来,我们倾向于室外路灯TN-S系统也采用RCD。
     
发表于 2012-7-21 16:11:24 | 显示全部楼层
回复 27# 大鼻山

是谁一直耿耿入怀?

大鼻山若是不说“(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯”,谁还会旧事重提?
     
发表于 2012-7-21 16:16:04 | 显示全部楼层
大鼻山的“大家根本分歧不在第1灯之后,而在变电所至第1灯这一段线路:你认为必须4线,我认为可以是5线。就这。别扯其他”的“变电所至第1灯的5线TT”,居然在今天被其说成是自己常说的“(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统”。

这功夫,不一般。
     
发表于 2012-7-21 16:17:48 | 显示全部楼层
咱这论坛里几位大佬个个认真得可爱发自内心地敬重你们!
     
发表于 2012-7-21 16:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-22 09:58 编辑

本来不想再说这事,偏要再来掰扯

那就奉陪喽。

欢迎大家对照着看吧!l
     
发表于 2012-7-21 16:29:00 | 显示全部楼层
从2007年开始统计,我所谓5线TT系统,最多无非就两种情况:
一、PE线从变电所开始,一直拉到最后一灯;
二、PE线从首灯开始(变电所到首灯无PE线),一直拉到最后一灯。

请你深入论述一下,大鼻山究竟是如何“严重违规违标”的?
     
发表于 2012-7-21 16:30:21 | 显示全部楼层
也好。在客观、公平的前提下,真理是越辩越明的。
     
发表于 2012-7-21 16:38:46 | 显示全部楼层
我管你几几年统计?和我有何关联?

1、2010-11-17 21:44  大鼻山你的所言,比对你2012-6-30 19:34 大鼻山你的所语, 差别咋就这么大呢?

2、对大鼻山而言,《也论路灯配电系统兼议 5线 TT 系统》算是白写了。
     
发表于 2012-7-21 16:41:38 | 显示全部楼层
尺短反对和鄙视的是:

终端变电所配出TT系统,却自终端变电所配出 PE 线,形成所谓的 5 线 TT(大鼻山当时认为能提高动作灵敏度,还出题要求计算,尺短依要求在“也论路灯配电系统兼议 5线T T系统”也给大鼻山一个交代了) 。

尺短非但反对和鄙视这种变态的 5 线 TT,简直可以说是深恶痛绝,这纯属瞎胡搞

若大鼻山认为“也论路灯配电系统兼议 5线T T系统”有误,可以撰文刊登在《建筑电气》,供大家学习学习。
尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:37

我们保持07年版拙文“共用PE的TT系统”基本电路不变,而不管其该叫什么名字,如何?(反正“5线TT”这个名词,也是你本人第一次在正规杂志上使用并强加给各位读者的)。我相信,大家最最关心的还是,该系统形式到底是不是如你所言:瞎胡搞,或者严重违规违标。
     
发表于 2012-7-21 16:42:28 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
5 线 TT 到底是怎样一回事?

大家完整地看一遍,就知道是怎么回事了。
     
发表于 2012-7-21 16:43:30 | 显示全部楼层
反正“5线TT”这个名词,也是你本人第一次在正规杂志上使用并强加给各位读者的大鼻山 发表于 2012-7-21 16:41


{:titter:}
     
发表于 2012-7-21 16:44:43 | 显示全部楼层
贵人哪!

果不其然!
     
发表于 2012-7-21 16:48:32 | 显示全部楼层
我管你几几年统计?和我有何关联?
我管你几几年统计?和我有何关联?

1、2010-11-17 21:44  大鼻山你的所言,比对你2012-6-30 19:34 大鼻山你的所语, 差别咋就这么大呢?

2、对大鼻山而言,《也论路灯配电系统兼议 5线 TT 系统》算是白写了。

1、2010-11-17 21:44  大鼻山你的所言,比对你2012-6-30 19:34 大鼻山 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-21 16:38

也没白写,至少我明白自己的07版术语确实失当,应该换个名;但是我始终没看懂,你凭什么说“严重违规违标”呢?
     
发表于 2012-7-21 16:51:12 | 显示全部楼层
时至今日,可爱的大鼻山,还坚持“变电所至第1灯这一段线路是5线”的 TT 系统不是“瞎胡搞“、不是”严重违规违标”——

I 服了YOU!


尺短“惨败”!