[施工探讨] 草坪灯,埋地灯TT接地如何做?

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-30 11:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)
2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。
3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。

请问草坪灯,埋地灯接地如何做?
2.这个做法还是不是TT接地?
     
发表于 2012-6-30 19:25:02 | 显示全部楼层
应采用方案2.这是最恰当的做法。不过方案2,并非肯定就是TT系统。
要判断方案2是否为TT系统,不是看各其用电负荷(灯具)间是否有PE线彼此连接,而是取决于照明箱的电源进线情况:进线为L1L2L3+N的,即为TT系统;进线为L1L2L3+N+PE或L1L2L3+PEN的,即为TN系统。
     
发表于 2012-6-30 19:34:56 | 显示全部楼层
当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;

(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合。
     
发表于 2012-6-30 19:40:46 | 显示全部楼层
另外注意一点:在不能确保足够小且稳定的接地电阻时,你的室外照明若采用TT系统,则其照明箱总开关、分开关,都必须采用RCD.这是设计TT系统时最容易忽视的环节。
     
发表于 2012-6-30 19:46:53 | 显示全部楼层
路灯是越来越难做了。。。
     
发表于 2012-6-30 23:40:10 | 显示全部楼层
如果变电所不想设RCD(常规灵敏度是满足的)出五线LNPE到景观配电箱,此处做局部等电位钢筋网,后面的至景观灯具,景观灯是多个灯具一个回路,出线配置RCD怎么做都合适,附加措施是:配电箱至第一盏灯具不配出PE线,后每三盏用PE贯通附近做接地极,景观灯关系不大,多盏灯具一个回路,一盏故障前端RCD断开此回路全部断电,低压不存在事故蔓延。
     
发表于 2012-7-1 00:16:01 | 显示全部楼层
如果变电所不想设RCD(常规灵敏度是满足的)出五线LNPE到景观配电箱,此处做局部等电位钢筋网,后面的至景观灯具,景观灯是多个灯具一个回路,出线配置RCD怎么做都合适,附加措施是:配电箱至第一盏灯具不配出PE线,后每三盏用PE贯通附近做接地极,景观灯关系不大,多盏灯具一个回路,一盏故障前端RCD断开此回路全部断电,低压不存在事故蔓延。
老康阁楼 发表于 2012-6-30 23:40

你这段文字可以翻译成:
从变电所到景观照明箱为TN系统,景观照明每个出线回路都采用TT系统。

该做法技术上没有原则性问题,但存在一个毛病:灯具处接地极设置太多了。若按照楼主所说,他每个回路60个灯(再假设有10个回路),则按照你“每三灯一个接地极”的说法,共需要设置60*10/3=200个接地极;而按照我的方法,只需要1个接地极(景观箱处)。二者天壤之别。
     
发表于 2012-7-1 00:27:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-1 00:30 编辑

汗,每三盏一个接地极和你那个所有灯具用PE直接贯通区别:这个是个介于那个5线TT,和标准4线TT之间的一个做法。
换个做法如何:变电所出四根TT至景观配电箱,变电所配置RCD,景观箱出线TN-S进出线设RCD,PE连通每个配电回路的景观灯具。也可以,但变电所有RCD
     
发表于 2012-7-1 18:07:19 | 显示全部楼层
汗,每三盏一个接地极和你那个所有灯具用PE直接贯通区别:这个是个介于那个5线TT,和标准4线TT之间的一个做法。
换个做法如何:变电所出四根TT至景观配电箱,变电所配置RCD,景观箱出线TN-S进出线设RCD,PE连通每个配电回路的景观灯具。也可以,但变电所有RCD老康阁楼 发表于 2012-7-1 00:27

换个做法,不正是我说过的方法么?变电所装设RCD怕甚呢?
     
发表于 2012-7-2 12:51:45 | 显示全部楼层
当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
( ...
大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34


原来这就是所谓的“五线TT” 与“四线TT”啊,顶
他大舅他二舅都是他舅

评分

参与人数 2E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 10 是吗???
大鼻山 + 10 嗯哪

查看全部评分

发表于 2012-7-17 11:07:42 | 显示全部楼层
鼻总有此类的图纸可以分享下吗?
     
发表于 2012-7-17 12:57:35 | 显示全部楼层
其实我前面已经说透透的了,有没有图纸都很清晰的了
发表于 2012-7-19 15:11:27 | 显示全部楼层
鼻总 2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。
我其实是想了解下这个人工接地极具体是怎么做的 想看看类似的图纸!谢
     
发表于 2012-7-19 16:36:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-19 16:38 编辑

木有,就是木有,N年没机会画图了
配电箱处TT系统人工接地极,无非就垂直角钢和水平扁钢啦
     
发表于 2012-7-19 19:20:55 | 显示全部楼层
(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34


大鼻山的“5线TT系统”,何时变成了“用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统”?