账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12299|回复: 6

[问题探讨] 询问:低压配电柜接地母排如何接地?

[复制链接]
发表于 2012-8-15 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:
    低压配电柜内的N母排和PE母排是如何接地呢?它们之间需要连接吗?PE排是直接接地,N通过连接PE排然后接地?请各位大虾指教。

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2012-8-15 13:17:47 | 显示全部楼层
低压配电柜在变压器之后,电气距离不长,约20m至50m左右。变压器中性点接地与低压柜的接地不在一处。
发表于 2012-8-18 14:06:12 | 显示全部楼层
学习了哈哈
发表于 2012-8-18 15:58:33 | 显示全部楼层
楼主指的是TN-S系统。变压器保护接地可就地直接接地,由变压器中性点引出具有PEN功能的绝缘导体可接至低压配电柜PEN母排,PEN母排通过聫桥接至PE母排,PE母排接地。
发表于 2012-8-23 13:00:23 | 显示全部楼层
回复 4# lhchen

请教lhchen兄 变压器保护接地的接地线是否还需进行热稳定校验? 另若进线开关选用4P 怎么处理PE排呢? 可否PEN母排先分后再进开关呢?
发表于 2012-8-23 20:39:13 | 显示全部楼层
回复5#chenshisheji先生:
   1、变压器保护接地线需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于低压变压器常用规格-40X4镀锌扁钢。
   2、我说的是TN系统,由变压器引入低压配电柜的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,通过聫桥接至PE母排接地。
   不能满意回复您的问题,敬请包涵。
发表于 2012-8-24 12:22:43 | 显示全部楼层
谢谢 lhchen兄 只是自己纠结罢了 特别是看了建筑电气的文章 越发糊涂。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 06:47 , Processed in 0.100185 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表