账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

防雷设计又被审图公司干了一条,我疯了

   火... [复制链接]
     
发表于 2016-4-18 08:59:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-8-17 08:53
避免这个经常导致设计、审图人员对设计规定产生误解、歧义的“的”,建议今后规范中的设计规定中慎用长句。 ...

所言极是,审图人员的语文水平决定了他的审图理念
     
发表于 2016-4-18 09:01:59 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2012-8-18 20:19
某建筑物很小,就是一间30平方米的店铺。请问:要按2类防雷计算吗?

神补刀,这不是赤裸裸的打脸么
     
发表于 2016-4-21 16:05:19 | 显示全部楼层
oszhuang 发表于 2012-8-17 14:56
如果是我设计的话,我会按二类来设计!

如果雷击次数小于0.05也按二类吗?
     
发表于 2016-4-21 16:11:47 | 显示全部楼层
fordown123 发表于 2016-4-11 19:53
住宅楼下的商业网点算人员密集场所吗?

不一定吧!
     
发表于 2016-5-19 10:51:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2012-8-17 08:40
审图人员可能是这样理解这条设计规定的:

9 预计雷击次数大于 0.05 次/a  的部、省级办公建筑物和其他重 ...

我们总工就是这么认为的
     
发表于 2019-1-2 09:43:19 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2012-8-16 23:14
审图提的没错啊。人员密集型场所本来就是二类防雷。属常识性问题。

请问雷规哪一条?
     
发表于 2019-1-3 11:11:03 | 显示全部楼层
3.0.3 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
9 预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
     
发表于 2021-4-16 13:13:43 | 显示全部楼层
交流沟通学习
     
发表于 2021-4-26 17:23:08 | 显示全部楼层
预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所才应按二类防雷设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 19:08 , Processed in 0.068847 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表