账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3994|回复: 4

[求助] 是否上消防?

[复制链接]
发表于 2012-12-1 18:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
汽车客运站内的一个单体,1008平米,左半边是洗车库和一小间消防水泵房,右半边是修车库,请问这个单体用不用上消防?
我看了《火灾自动报警设计规范》,上面说丙类生产厂房、建筑面积大于50平米,但不超过1000平米的丙类物品库房都要上,可是我这个不算厂房,也不算物品库房吧?
发表于 2012-12-2 23:38:29 | 显示全部楼层
做不做应该看建规,高规,汽车库和人防火规等等防火规范和专业规范,确定要做了再看火规。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-3 12:41:24 | 显示全部楼层
回复 2# han2003

那就请这位仁兄给把把脉吧,到底用不用上消防,小弟刚入行不久,对各种规范不甚了解,甲方又再三催图,实属无奈
发表于 2012-12-8 16:45:58 | 显示全部楼层
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,
应该达到I类修车库标准,应设火灾自动报警系统。
     
发表于 2012-12-10 16:54:13 | 显示全部楼层
汽车客运站里原来有报警系统吗,如果没有,直接不上,这种小东西算了,建筑少画几个车位就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 19:32 , Processed in 0.063213 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表