[求助] 高层住宅消防电梯和普通电梯的供电问题

  [复制链接]
发表于 2012-12-3 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问高层住宅的消防电梯和普通电梯供电时,普通电梯也是双电源供电吗?设计时还应该注意哪些问题?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-12-3 12:40:54 | 显示全部楼层
高层建筑的电梯属于一二负荷(具体根据规范定),一个是消防负荷另一个是非消防负荷,都要双电源供电,但两者不能共用双切箱。消防电梯须末端切换,普通电梯可在适当的位置进行切换。
发表于 2012-12-3 22:15:13 | 显示全部楼层
适当位置切换。。{:lol:}
发表于 2012-12-4 07:31:34 | 显示全部楼层
2楼说的没错!
发表于 2012-12-4 07:57:14 | 显示全部楼层
末端切换是指在电梯控制箱切换吗?
     
发表于 2012-12-4 08:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 08:39:48 | 显示全部楼层
JGJ16-2008
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
怎么理解这个“最末一级”?是电梯机房配电箱?但是一般电梯还会有一个电梯控制箱。
发表于 2012-12-4 09:13:53 | 显示全部楼层
是不是因为电梯控制箱是属于控制设备,所以在电梯机房最末一级的配电箱处切换,而不是电梯控制箱?
发表于 2012-12-4 10:57:18 | 显示全部楼层
电梯控制箱由电梯自带,每台电梯均有一个。
通常终端切换在机房配电箱里。
发表于 2012-12-4 11:11:06 | 显示全部楼层
我们的习惯,高层的客梯为了安全起见,会参照消防设备的供电方式,才用末端双切,但一般是3~4部电梯一个机房,一个机房配置一个大的双切箱,包括电梯在内的机房的电源都来自这个双切。各电梯供电是单独放射供电,不用链式。
发表于 2012-12-5 17:26:03 | 显示全部楼层
{:smile:}{:smile:}{:smile:}
     
发表于 2012-12-10 16:07:03 | 显示全部楼层
建筑前室合用、机房合用的话,切换箱可以合用吧。
高层建筑的电梯属于一二负荷(具体根据规范定),一个是消防负荷另一个是非消防负荷,都要双电源供电,但两 ...
rjr616 发表于 2012-12-3 12:40
发表于 2012-12-10 17:16:08 | 显示全部楼层
回复 12# rpg2009


合用违反《建规》11.1.4,《高规》9.1.3条“消防用电设备应采用专用供电回路”的规定。
一般房地产都提出两种方案:1、按消防电梯,非消防电梯标准分别设置线路,算投入成本得出E1;
2、上述可以共机房的电梯都按照消防电梯标准设置线路,  算投入成本得出E2;
比较E1、E2。哪个便宜用哪个。
发表于 2012-12-11 21:11:50 | 显示全部楼层
JGJ16-2008
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切 ...
lb86wl81 发表于 2012-12-4 08:39



    是最末一级的“配电箱处”,就像两个相邻的消防风机,给一个双切,用一个控制柜就行。
     
发表于 2012-12-12 13:09:37 | 显示全部楼层
JGJ16-2008
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切 ...
lb86wl81 发表于 2012-12-4 08:39



    想要正确理解“最末一级”一级是哪里,先要理解为什么要规定“最末一级”