账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13138|回复: 11

[求助] 插座规格问题

[复制链接]
     
发表于 2013-1-6 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看一份图,煎药机为4kW,采用25A单相三孔插座供电,配电断路器为4极漏电开关,共带三个插座,三个插座分别接在L1 L2 L3相上,请问有符合相关国家标准的25A单相三孔插座吗?
     
发表于 2013-1-6 16:57:12 | 显示全部楼层


答:有的!

但是,插座存在随机接用各种电器的可能,故采用“配电断路器为4极漏电开关,共带三个插座(三个插座分别接在L1 L2 L3相上)”便出现共用同一根中性线的情况,存在一定的事故隐患,不太妥当。

故建议改为:三个单相(带剩余电流动作保护功能的)配电断路器分别带三个插座(中性线不要共用),以保证不留事故隐患。
发表于 2013-1-6 17:02:43 | 显示全部楼层
共用中性线,断路器漏电保护功能我认为不能可靠动作。
     
发表于 2013-1-6 17:05:31 | 显示全部楼层
非也非也。

共用中性线,是担心随机接用各种电器出现中性线的过载现象,而非断路器漏电保护功能不能可靠动作。
     
发表于 2013-1-6 17:07:14 | 显示全部楼层
除非,该““配电断路器为4极漏电开关”的中性极是带过载保护功能的,那就没问题了。
     
发表于 2013-1-6 19:42:16 | 显示全部楼层
如果,安装工程已经按图施工完毕,我认为再重新施工也大可不必。

采取补救措施如何?
电气设计说明:
1、运行管理方应建立有效的管理机制,此三个插座不得挪作他用;
2、此三个插座旁贴上牢固的标签并注明:煎药机专用插座!

但还是提醒:
今后别这么干!
     
发表于 2013-1-6 19:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 8wy7843 于 2013-1-6 19:50 编辑

小问题,大学问
要是我来看,就只会看到有没有25A插座{:lol:}

顺便说下,管理员,为啥表情不能显示了?
     
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:51:19 | 显示全部楼层
这样做我也感到别扭,但一时也说不清楚,尺总能说说三个不同相共用中性线的事故隐患在哪里吗?

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 楼下兄弟说了。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 22:18:26 | 显示全部楼层
这样做我也感到别扭,但一时也说不清楚,尺总能说说三个不同相共用中性线的事故隐患在哪里吗?
hbsjzsjy 发表于 2013-1-6 21:51


尺总4楼发言不是说了原因吗?{:24:}是我理解错了?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 知我者也。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-6 23:31:54 | 显示全部楼层
尺总4楼发言不是说了原因吗?是我理解错了?
yangyang7201 发表于 2013-1-6 22:18



没错!{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-7 11:30:46 | 显示全部楼层
如果不考虑谐波的影响,会出现中性线的过载现象吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不会。就是考虑这个。

查看全部评分

     
发表于 2013-1-7 12:27:23 | 显示全部楼层
本案例煎药机是阻性设备,不用考虑谐波的影响:若中性线过载,相线也应过载,故过负荷保护无虞。

但插座存在随机使用之可能,万一三相四线回路同时接用谐波电流较大的单相用电设备,难保流经中性线的电流不超过流经相线的电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 11:54 , Processed in 0.096320 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表