账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] TN-S系统的问题

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-28 14:57:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-28 18:32:59 | 显示全部楼层
回复 31# 治学以诚

1、老诚版主的答复yangyang7201没看懂,才疏学浅,浪费了诚版的口水,抱歉抱歉!

2、查阅了诚版提及的李兴林先生编著的《注册电气工程师考试辅导教材及复习题解》P104~P107内容,没看到诚版所说的——TN制附建变配电室与独立变配电室在接地故障保护方面存在的差别。反倒是书中言及的TN系统切断接地故障的条件、TN系统切断接地故障保护装置与规范及本人认识是一致的,如下图(摘自《注册电气工程师考试辅导教材及复习题解》P105):
TN系统切断接地故障的条件.jpg
TN系统切断接地故障保护装置.jpg
可见,TN制接地故障保护不是“附建TN-S变配电室,绝对不能同时引出TN-S,TN-C-S,TT”、“独立TN-S变配电室,可以同时引出TN-S,TN-C-S,TT”的理由。

3、在《注册电气工程师考试辅导教材及复习题解》P106、P107发现了作者以下论断:
论断.jpg
老诚版主的论断是跟着这个思路来的吧?诚版总是会质疑王厚余老先生书中、文章中的论点,为何对该书中这一论断就如此笃定呢?
发表于 2013-1-29 08:55:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-29 08:56:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-29 09:34:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-1 00:28:37 | 显示全部楼层
回复22#楼,我完全赞同的是,由变电所TN-S系统直接引出TN-C-S系统不可能,之后增加隔离变压器改变接地形式的说法确实是脱开了大前提。你提供的图我总觉得比较别扭,实际中可以这样实施吗?请教了

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
yangyang7201 + 1 回复见楼下尺总答复。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 08:37:11 | 显示全部楼层
回复22#楼,我完全赞同的是,由变电所TN-S系统直接引出TN-C-S系统不可能,之后增加隔离变压器改变接地形式的说法确实是脱开了大前提。你提供的图我总觉得比较别扭,实际中可以这样实施吗?请教了 HZL9710 发表于 2013-2-1 00:28


回复22#楼……你提供的图我总觉得比较别扭
觉得22#楼提供的图比较别扭的理由是什么?

实际中可以这样实施吗?
为什么不可以?
我猜想,不可以的理由估计是——
本该被淘汰的东西没有被淘汰;
错误的或不合理的规范规定条款、标准图集还没有被修正;
GB/T 16895.1-2008《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》、GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》的新规定还没有被真正贯彻和执行。
  

实际中可以这样实施吗?
另一种理解:
1、按国家规范(GB/T 16895.1-2008、GB/T 50065-2011 ) 规定,实际中完全可以这样实施(有些是应该这样实施);
2、按某些地方供电部门的监察人员要求(包括上海,他们什么时候会接受GB/T 16895.1-2008、GB/T 50065-2011,不得而知),实际中却一直不可以这样实施。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 辛苦尺总了!:)

查看全部评分

发表于 2013-2-1 21:53:14 | 显示全部楼层
"实际中却一直不可以这样实施"这句是关键吧?我总觉得这是理论的东西,实施起来比较难——错误的东西固有导致的?学习学习。。。。
B/T 16895.1-2008《低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》、GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》,这两本找来看看
发表于 2013-2-18 15:44:52 | 显示全部楼层
22#楼提供的插图,已说明附设式变电所配电给本楼采用TN-S系统,从变电所母线上配电给其他建筑物可以采用TN-C-S系统。而从本楼配电箱母线上配电给其他建筑物就不可以采用TN-C-S系统了,因为它的前端部分已采用TN-S系统。
发表于 2013-2-18 20:20:21 | 显示全部楼层
实在不理解老诚版主的水平,你很多时候的发言感觉水平很高,而这个帖子不知为何?

100米外的那个什么地下车库,如果其接地是独立的,不和变电所有联系,从变电所当然可以来TN-C-S的电源!也就是说那个变电所可以出TN-S, CS,TT,只要保证负荷侧的接地是独立的。
     
发表于 2013-3-4 14:06:30 | 显示全部楼层
楼主的做法从办公楼变配电室引出A/B/C/N,在车库做接地PE,本质上是从TN-S系统引出TT系统,没有问题,至于从TN-S系统引出TN-C-S系统我同意老城版主意见是不可以的,理由是这样办公楼和车库在发生接地故障时,PEN线两侧(车库和办公楼)存在电位差,PEN又不能断开,这样存在安全隐患。
发表于 2013-3-4 14:13:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-5 10:40:47 | 显示全部楼层
绝对不可以。坚决不可以。
反过来是可以的,TN-C-S引出TN-S。规范上明文不可以,电气理论也不可以。
治学以诚 发表于 2013-1-24 16:04



    不知哪个规范规定的?
发表于 2013-3-5 11:00:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-3-6 09:10:53 | 显示全部楼层
查了一下资料。李兴林的书是说了不能引出TN-C-S,但没有说明为什么。同期出版的由林琅主编的《现代建筑电气技术资质考试复习问答》一书,第503页举了一个相同的例子。他的结论则是引出TN-S、TN-C-S、TT三种系统皆可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 11:01 , Processed in 0.066508 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表