[问题探讨] TN-S系统的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-1-24 15:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”

某大型广场地下车库,该车库设计要求是TN-C-S系统,从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统。

实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜;地下车库配电室内有MEB箱,从MEB排引接地线至总进线柜PE排。
发表于 2013-1-24 15:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-24 15:44:06 | 显示全部楼层
天塌不了;肯定踏不了

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
LXQ3 + 1 “塌不了”;“踏不了”?

查看全部评分

     
发表于 2013-1-24 15:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-24 15:56 编辑

按楼主这种情况,除了应把N线描述为PEN线外,我找不出不可行的理由。
发表于 2013-1-24 16:04:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-24 16:15:07 | 显示全部楼层
坐等诚版给 新生门详细解答
发表于 2013-1-24 16:35:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-24 16:47:38 | 显示全部楼层
那如果这样 一般一个大的小区有好几个变电所(TN-S系统) 每个单体电源从变电所引来采用TN-C-S系统   大多数小区都是这样做的  这如何理解难道都是错的吗?
     
发表于 2013-1-24 16:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-24 17:08:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-25 12:13:05 | 显示全部楼层
能否从设计为TN-S系统的建筑单体高低压配电室以四芯低压电缆给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源?”

直接从高低压配电室的低压柜引出四芯低压电缆,给另一设计为TN-C-S系统的建筑单体提供电源,是可以的。
     
发表于 2013-1-25 16:46:47 | 显示全部楼层
从配电室引出几种系统共存应该是可以的
     
发表于 2013-1-25 18:58:59 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

从100米之外的某政府办公大楼配电室引两路低压电源,该政府办公大楼低压侧为TN-S系统——

条件还不明了,比如,该低压主系统采用了 4P 主开关,就无法自这个系统引出 TN-C-S 系统了。

老诚的话,楼主自己掂量。

故只要“某政府办公大楼配电室”低压配电系统是合理的,其自身采用 TN-S 系统,为其它子项供电引出 TN-C-S 系统,完全可行。

原则同意 3#、4#、9#、11#、12# 楼的意见,但得附加前提条件:
1、此“政府办公大楼配电室”具备引出 TN-C-S 系统的条件;
2、此“政府办公大楼配电室”与“另一……建筑单体”具备实施 TN-C-S 系统供电的可能。

至于老诚版主的意见,学生书读得太少,不敢评论。
     
发表于 2013-1-25 19:01:59 | 显示全部楼层
实际安装情况是:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/N,进入地下车库配电室总进线柜——

改为:用四芯电缆从办公大楼配电室引出A/B/C/PEN 进入地下车库配电室总进线柜
     
发表于 2013-1-25 21:08:32 | 显示全部楼层
这问题还在讨论啊!