[问题探讨] 消防泵降压启动是选择星三角降压启动还是选择自耦降压启动好呢?

  [复制链接]
     
发表于 2013-5-30 17:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近看图集10D303-3 《常用水泵控制电路图》,消防泵降压启动的方式有星三角降压启动和自耦降压启动(这里不考虑软启动,以前的帖子有论述),在实际工作中,应该如何选择哪一种方式呢?

本人新人一个,先说说自己的想法吧,望各位大神指点:
1、从图集中所列出的选型表,从成本上看似乎选择星三角降压启动更划算些。比如,对于110kW的消防泵,星三角的接触器选择为250A(三个),而自耦降压的接触器选择为250、160、100,但多了一个自耦降压变压器;
2、星三角降压启动切换时有冲击电流,不知自耦降压切换时有不?
     
发表于 2013-5-30 18:33:38 | 显示全部楼层
个人意见优先采用星三角降压启动。节约,可靠。
发表于 2013-5-31 07:58:31 | 显示全部楼层
根据GB27898.1-2011 《固定消防给水设备第1部分:消防气压给水设备》规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。

自藕变压器降压启动时间过长,往往达数十分钟及以上,耽搁消防水泵启动灭火,原因就在这里。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24877

根据这个,消防泵只能直接启动和星三角启动了。 (软启动类似于变频启动,都用到电子元件,不可靠)

为什么电子元件不可靠?探测器不都是电子元件,输入输出模块不都是电子元件,消防主机不都是电子元件,随着技术的发展,电子元件要用到各个领域,消防上面用的电子元件少么?航天器上面都是电子元件,难道不可靠么
     
发表于 2013-5-31 10:59:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-5-31 11:14 编辑

GB 27898.1-2011 固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备
GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备
GB 27898.4-2011 固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备
GB 27898.5-2011 固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备

GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备
有消防变频控制:
5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。

JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

怀疑:
JGJ 16-2008《民规》13.9.6 条“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”规定的制定,是不是没有征求过公安部消防局的意见?
     
发表于 2013-5-31 14:57:39 | 显示全部楼层
如果规范要求 5.14.8 ,消防泵降压启动电路不应使用自藕变压器。那10D303-3图集给的自耦降压启动岂不是没有用?那为什么图集还要有这种启动方式呢?
发表于 2013-5-31 15:38:05 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长

啊?原来公安部是这样规定的。。。
发表于 2013-5-31 15:45:42 | 显示全部楼层
都可以使用,自藕的要好一些,但成本高。目前还是采用星三角的居多。
发表于 2014-3-14 10:43:26 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长

尺总,我请教个问题,我看这本规范里面的术语解释,说的“消防气压给水设备”是以气压罐为核心部件,向消防管网按设定压力持续供水的固定消防设备。按这个描述,明显和平时在消防水泵房里常见的消火栓和喷淋泵不一样啊,反倒是和屋顶上的消防稳压泵很像,那么,如果我的消火栓泵和喷淋泵的形式不是“消防气压给水设备”,那么在启动方式上是不是就不用考虑规范上对“自耦降压”的禁用?
     
发表于 2014-3-14 14:32:46 | 显示全部楼层
不中断转换的星-三角降压启动冲击电流很小,可放心使用。此外,火灾时首先要考虑的是消防设备能顺利启动,可靠运行,完全不必考虑冲击电流对其他设备的影响。
     
发表于 2014-3-16 19:18:00 | 显示全部楼层
如果电源可靠最好还是直接启动  星三角启动力矩较小 满载启动时经常会出状况
     
发表于 2014-4-10 09:14:49 | 显示全部楼层
都可以使用,自藕的要好一些
发表于 2014-12-6 15:21:19 | 显示全部楼层
顶起来,微信”建筑电气杂志“的“新《火规》问答”昨天对类似问题做了解答,摘录如下:

条文:
水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

疑问:不应采用变频启动,是否可以采用软启动?

解答:消防水泵的流量、扬程,防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了保证消防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。


看样子是鼓励直接全压启动吧?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-14 20:18:52 | 显示全部楼层
民规上说可以软启动的
发表于 2014-12-15 09:03:50 | 显示全部楼层
消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。