官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
接地电阻=30欧。 式5.2.15计算,I不大于1.5A。本设计满足规范。本施工满足设计要求。 治学以诚 发表于 2014-3-6 09:11 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
正确执行本规范的做法是: 设计241个接地极,接地电阻均为30欧。施工时砸下接地极,测量,满足要求,就可以做基础,装路灯,不满足增加接地极。直致满足,才进行下一施工环节。 治学以诚 发表于 2014-3-6 09:10 登录/注册后可看大图
怎么降阻?扒了路面另设接地极吗? 只能灌降阻剂。简单地做法是弄桶盐水,灌下去。 治学以诚 发表于 2014-3-4 13:40 登录/注册后可看大图
接地,且RCD发生拒动时,那么,预期接触电压,在220伏回路中,看电阻分压比,200伏都是可能的 治学以诚 发表于 2014-3-6 09:21 登录/注册后可看大图
你就别鬼扯了。 590以下,都和说胡话的一样。 治学以诚 发表于 2014-3-6 13:36 登录/注册后可看大图
要么在灯杆周围铺钢板,大大的。 要么在灯杆周围铺绝缘板,大大的。 能消除跨步电压与接触电压,才能保证人员不受跨步电压与接触电压的电击。 治学以诚 发表于 2014-3-6 13:41 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-3 18:48 , Processed in 0.097288 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.