楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
发表于 2014-3-6 13:56:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:58:22 | 显示全部楼层
回复 600# 治学以诚

2、N线故障的,因为TT,N线接地,RCD一定动作。

为什么“RCD一定动作” ?
凭什么“RCD一定动作” ?
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-6 14:00:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 14:01:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:08:30 | 显示全部楼层
在一盏灯N线接地时,流过RCD电流2.4安。RCD仍可靠动作。

凭什么“流过RCD电流2.4安”?
“流过RCD电流2.4安”当然没问题,还需要老诚你说?

都没有前提条件,就来一句“流过RCD电流2.4安”?
发表于 2014-3-6 14:09:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:09:53 | 显示全部楼层
只在RCD不故障,TT系统是安全的,这也没有人否认。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:01


不是先否认,再讨论的吗?
老诚啥逻辑思路?
发表于 2014-3-6 14:10:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:12:47 | 显示全部楼层
接地故障时,220/45=4.8安

第一:
接地故障时,不一定“Ia=0.8安,取0.5安整定。
接地故障时,220/45=4.8安”。
第二:
即便是4.8安,不一定是“流过RCD电流2.4安”。

明白不明白?
发表于 2014-3-6 14:14:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 14:16:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-6 14:17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:18:31 | 显示全部楼层
回复 609# 治学以诚

那就别质疑论文的计算公式和分析过程。
   
若质疑,指出哪里错了就成,行不行?
发表于 2014-3-6 14:19:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽