你文章把变压器接地弄4欧。 我弄30欧。 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:22 登录/注册后可看大图
Ia=0.8安,取0.5安整定。 接地故障时,220/45=4.8安, 在一盏灯N线接地时,流过RCD电流2.4安。RCD仍可靠动作。 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:09 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
只要PE线不断,我保证,你是安全的。 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:31 登录/注册后可看大图
这个帖子,就到此吧,你要象个读书人的样。 要有自尊心,这样的文章,坑杀杂志社的荣誉。 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:33 登录/注册后可看大图
People are often unreasonable, illogical and self-centered; Forgive them anyway. 谨以特蕾莎修女的名言,与老诚共享。 尺短寸长 发表于 2014-3-4 17:43 登录/注册后可看大图
变压器接地弄4欧,路灯30欧。 剩余0.5安 一灯N接地,另一灯相线接地。 回路电流=220/33.5=6.5A RCD上流过电流=5.7安。 怎么会不动? 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:28 登录/注册后可看大图
T T系统配电的路灯保护接地问题探讨 李顺康 本文严重错误。依文章: 1、路灯接地电阻30欧,剩余整定不大于25/30=0.8安。即RCD设计不应大于0.8安。这是针对断路器动作特性而言的。不是要求,某灯发生接地故障时,灯杆处电流必须小于0.8安。 文章前提错误。 2、依文章,变压器接地电阻4欧,路灯接地电阻30欧,RCD设计0.3安。一灯N接地,另一灯相线接地。 回路电流=220/33.5=6.5A RCD上流过电流=5.7安。 RCD必然动作。 全篇文字皆属无理。 这样的文章,坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉。 治学以诚 发表于 2014-3-6 14:49 登录/注册后可看大图
别开玩笑了,除了串并联,文章还有吗?初中生读一遍都过分。 治学以诚 发表于 2014-3-5 09:01 登录/注册后可看大图