发表于 2013-8-15 11:56:49
|
显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-15 13:10 编辑
回复 70# 治学以诚
68#
仅本例讲,
1、喷水泵有控制系统,按常理,必有热继。
2、本新闻太简,我假定,电击是喷水时发生的。
3、电击发生时热继未动作,推定,接地故障电流一定不大。推定,变压器与泵的接地电阻都较大。
如采用TN系统,设,PE线流过100A,本例配线估计也就是4平方,或6平方,按4平方,50米算。PE线压降
4*1.4/1000*100*50=28伏。
变压器与泵的接地电阻分压,泵接地电阻分压17伏,4伏/米电压梯度算,喷水池半径小于4米。
即,4平方,PE线流过100A,且所有保护电器均拒动,导线也顽强地不被烧断,线路长时间持续100A,此时,会有人身电击事件,如果要确保电击死亡,线路电流必须大大地大于100A。
治学以诚,虽不中亦不远矣
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、是的,常理是对的。
2、也合理,只是不晓得电死狗和人后是多久后自动断电了还是一直没断电手动切除的电源
3、接地故障电流不大,肯定是故障回路阻抗较大,会不会是其他原因导致的比如绝缘破了但是破的不厉害撒。按常理TN的灵敏度更大,热继电器都可以兼职打两份工。
不知道热继电器是不是跟断路器是一样的曲线,若是一样的,那么拒动的原因最有可能是灵敏度不够。连续电死两条命的时间推算大概超过了5s未自动切除电源。不论是采用的什么系统,设计基本可以认为是不合格的。RCBO的动作时间肯定不会到5s吧所以极有可能没装。
我直觉这个事故首先是设计的嫌疑最大。其次才是系统的嫌疑。
比如这个电机装了30mA全电磁式瞬动的漏保,用的TN配电,在水池内线路漏电流为14mA的时候,人进去安全不?30mA是不是偏大些了最大多少合适?
是不是这个更值得关注一点点
从原理上讲,还是挺老诚不打折
但是抛开可靠性和灵敏度,假设L1相发生超过标准的5mA漏电流,漏保不动,热继也不动,磁保护更不动,比较一下TN,不带PE线来的TT、带PE来的TT三种情况下,水泵外壳(不晓得它导电性如何)上的电压分别是多少? |
|