楼主: azbe

[电气资讯] 北京:宠物狗泳池内被电 男子下水救狗触电身亡

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-8-15 14:19:45 | 显示全部楼层
我直觉这个事故首先是CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》出错的嫌疑最大,其次是设备质量,再有就是维护管理。
     
发表于 2013-8-15 14:57:32 | 显示全部楼层


难道,主管部门不认为改正一个错误,将会挽救 N 条无辜冤死的人命,是一个功在当代利在千秋的举措么?{:cry:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 唯有一声叹息。。。

查看全部评分

发表于 2013-8-15 17:06:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-15 17:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-15 20:46:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-8-15 22:11 编辑

那喷水池的设计规范应该明确有讲不允许人进入,还应该罗列一套管理和预防措施,看水景喷泉规范写的架势,起码电气是按照允许进人设计的,0,1区只能进入SELV 12V线路,220V和380V的泵不应进入水体和1区。但是水专业只讲了造景用泵不应设在人能池内涉水区域,但是对水处理泵没明确要求,
(4.2.18.2设置在景观水池之外的[水处理循环系统]水泵宜选离心泵)。我们这里水专业都选的380V潜水泵直接扔进池子里。

这本规范竟然通篇没有讲到接地系统,只谈等电位联结



那么能否证明TN的故障电流经PE回流的回路阻抗远远大于经池水譬如一池海水和RB回路的阻抗,分流的比例是否足够安全。譬如2A的电流时。
     
发表于 2013-8-27 08:06:36 | 显示全部楼层
http://www.51safe.com.cn/f2/f4/f18/e1ai1717.html
北京市安监局:喷泉戏水乐园须加装漏电保护2013-08-20   
  8月9日,北京朝阳公园酷迪宠物乐园一游泳池喷泉发生漏电事故,两只宠物狗被电死,狗主人为救爱犬触电身亡。安监部门的初步调查显示,事故的直接原因系用电设备未加装漏电保护装置。市安监局昨天发布夏季用电安全提示,要求各企业单位保障用电安全,防范发生涉电安全事故。特别强调戏水乐园、浴室、游泳池等公共场所须加装漏电保护装置。
  北京市安监局要求,电气设备安装使用时,须加装漏电保护装置,并有可靠的保护接地、接零等安全措施;移动使用的用电设备,应采用完好的铜芯橡皮套软电缆或护套软线做电源线;电气设备以及电气线路的周围应该留有足够的安全通道和操作空间,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品;电气设备因停电或故障等情况停止运行时,均应及时切断电源。在查明原因、排除故障,并确认已恢复正常后才能重新接通电源;从事电气作业的特种作业人员须经专门的安全作业培训,在取得相应特种作业操作资格证书后,方可上岗。
  北京市安监局特别要求,广场、小区、娱乐场所的喷泉、戏水乐园,浴场(室)、蒸汽房、游泳池等潮湿的公共场所,应有特殊的用电安全措施,保证在任何情况下人体不触及用电产品的带电部分,当用电产品发生漏电、过载、短路或人员触电时能自动切断电源。
  ■小贴士
  发生触电怎么办?
  发生低压触电事故,应立即断开电源,或用干燥的木棍等绝缘物,使电源脱离触电人,也可用干木板等绝缘物插到触电者身下,隔断电流。
  发生高压触电事故,应立即上报有关供电部门断电或拨打北京
  市电力公司的95598电话求助,并保持安全距离。触电者脱离电源后,要将触电者迅速转移到通风干燥的地方仰卧,放松上衣和裤带,迅速进行心肺复苏急救,同时拨打120急救电话求助。(来源:京华时报)
     
发表于 2013-8-27 08:09:34 | 显示全部楼层
http://www.jiaodong.net/news/system/2013/08/26/012013468.shtml
  追访

  事发地点仍未营业

  昨天上午,彭伟的家属透露,朝阳公园和酷迪宠物乐园方面,已与他们签订了赔偿协议,支付了195万元的赔偿款。“赔偿协议是在大约四天前签订的,彭伟的父母太过悲痛,所以一直是彭伟的叔叔在和酷迪谈判。彭伟多好的孩子,这么年轻就走了,”这名家属说。

  昨天,记者反复拨打酷迪宠物乐园所属的北京博爱伴侣宠物用品销售有限公司电话,但无人接听,酷迪负责善后的一名负责人手机也是无人接听状态。朝阳公园值班人员表示,目前酷迪宠物乐园仍未对外营业。

  此前,市安监部门的初步调查显示,事故的直接原因系用电设备未加装漏电保护装置。安监局表示,对企业的经营者和管理者将有相应的处罚,最终调查处理情况将在之后对社会公布。
     
发表于 2013-8-27 08:19:45 | 显示全部楼层
市安监部门的初步调查显示,事故的直接原因系用电设备未加装漏电保护装置。

如此看来,GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》5.8.3 条、CECS 218:2007 《水景喷泉工程技术规程》“4.3.6 电击防护安全设计应符合下列规定”、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》“12.9.4 喷水池的安全防护应符合下列规定”,将会岿然不动、依然如故?{:dizzy:}  

好恐怖好恐怖!
     
发表于 2013-8-27 08:37:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-8-27 08:06


电气设备安装使用时,须加装漏电保护装置
没有前提条件吗?
学 GB50303-2002 样吗?
   

接零
是北京市安监局的要求吗?
还在用“接零”?
     
发表于 2013-8-28 14:17:03 | 显示全部楼层
151689612.jpg
6682ad51f3deb48f02ecf322f11f3a292cf57839.jpg
     
发表于 2013-8-28 14:19:00 | 显示全部楼层
老外采用了什么技术措施确保人身安全?
     
发表于 2013-8-28 14:26:38 | 显示全部楼层
呵呵!我现在见着喷水的池子都躲着走
     
发表于 2013-8-28 14:33:54 | 显示全部楼层
回复 87# hbsjzsjy

同感同感{:handshake:}
发表于 2013-8-28 15:06:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-28 15:10:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽