有一台电动机,外壳与基础可靠连接,即与大地连接,TN-S方式配电,如果一根相线掉在电机外壳上,那电流是与大地构成回路还是与PE线构成回路呢?
发表于 2013-9-17 14:20:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-17 14:20:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:38:31 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚


    请问诚版主,大地不是电源的地吗?应该相当于0电阻。与PE线构成回路根据危险的重要性考虑的吧,因PE线比大地电阻高,残压也高。
     
发表于 2013-9-17 15:42:23 | 显示全部楼层

相对于电动机而言,无限远处的大地是0电位
你的0电阻从何说起呢?
     
 楼主| 发表于 2013-9-17 15:53:09 | 显示全部楼层
回复 5# 大鼻山

这么说大地是高阻抗,如果没有PE线,那外壳电压接近220V,只有接地体那一点上电阻是0,对吧大别兄
     
发表于 2013-9-17 15:54:09 | 显示全部楼层
有一台电动机,外壳与基础可靠连接,即与大地连接,TN-S方式配电,如果一根相线掉在电机外壳上,那电流是与大地构成回路还是与PE线构成回路呢?lichengjian 发表于 2013-9-17 14:16

准确地说:是PE线与大地并联后,共同构成接地故障电流的流经回路。但是二者阻抗相差太大,所以大地分流极少,可能99%还是流经PE线的。
     
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:11:45 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

原来如此,学习了。大别兄能否推荐几本电气理论的书籍,能让我这种入行两年的人看的懂的
   
发表于 2013-9-17 16:16:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-17 16:19:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-17 16:22:58 | 显示全部楼层
大地是低阻抗,0.05欧/Km。
是接地装置接地电阻过大,导致的误解。
只要土壤电阻率足够低,大地回路+接地装置电阻,就足够低,0.1欧以下都有是可能的。
但是,只要不是人不故意建立起来的接地回路,就当这个回路不存在。
这样做,只要设计是安全的,电路就是安全的。治学以诚 发表于 2013-9-17 16:16

如果真信你这种理论,会误人一辈子。
     
发表于 2013-9-17 16:24:16 | 显示全部楼层
坑人不能这种坑法,一而再,再而三,无穷尽也
     
发表于 2013-9-17 16:26:56 | 显示全部楼层
自己钻钻牛角尖也就算了,别拉着年轻人一起钻
发表于 2013-9-17 16:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-9-17 16:29:51 | 显示全部楼层
是理论推导与实践相一致的,三相供电,只需要架设两条电缆,完全可以采用大地作另一条供电回路。这种供曾经有过广泛的应用。治学以诚 发表于 2013-9-17 16:28

仅此就说:大地是低阻抗,0.05欧/Km。??