账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

2013年第7期《 火灾应急照明设计探讨》

  [复制链接]
     
发表于 2013-12-24 17:09:46 | 显示全部楼层


既然认可08D800-4之130页的做法,那其中三线专用型就完全可以满足平时或应急接通点亮的那一类,为何诚版坚持只能切电点亮呢
     
发表于 2013-12-24 17:11:42 | 显示全部楼层
具体内部控制回路的错误我不了解知情,那也是属于制造范畴的,做设计的就不多操心了。能者多劳吧
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:14:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:19:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-24 17:20:32 | 显示全部楼层
回复 33# 治学以诚


    这个没人不同意,火场不断电,消防队员不会进入。但这是中国消防队员的传统。焉知欧美消防配电是否采用IT制,只要切除非消防电源就能保证安全,消防人员就能放心进入呢?
 楼主| 发表于 2013-12-24 17:22:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-24 17:32:01 | 显示全部楼层
回复 34# 治学以诚
看来有必要去深入了解现阶段中国消防队员灭火操作流程,有了权威解答才能解开这个罗生门了
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:49:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:52:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-25 08:57:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-25 15:15:47 | 显示全部楼层
应急照明利用断电点亮是错误的。分析如下:
首先,应急照明由双电源供电,一般情况下不会断电,如果火灾时强制使其断电,则与双电源供电的初衷矛盾了。再者,应急灯自带电池的容量随充放电次数的增加而降低,火灾时无法保证应急照明时间。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 .

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-25 15:49:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:13:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-25 16:57:26 | 显示全部楼层
不能将应急照明设计混乱不堪的现象完全归罪于民规。
去看看 GBJ 16-87《建筑设计防火规范》(2001年版)及之前版本的第 10.2.6 条条文说明“三、国外强调……”,就知道咋回事了。

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》,才删了这条条文说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:46 , Processed in 0.075878 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表