账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 49770|回复: 7

[问题探讨] 柴油发电机房内的储油间尺寸的确定?

[复制链接]
发表于 2013-11-12 07:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-11-12 07:57 编辑

以下为2009年版《深圳疑难解析》摘录:
【问题5.2.4】柴油发电机一方面要满足不超过8h的燃油需要,还要满足日用油箱间内不超过1m3的储油量,如何协调?当发电机组容量很大时,如何办理?

解析:《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。
上述规范条文需同时满足,不可偏废。因上述8h或1立方米都只是最高限量而非最低限量。
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=25604

日用油箱间容积不应大于1.00立方米,那么尺寸就可以是长宽高1000x1000x1000。日用油箱间加上四周的操作维护距离,那么就可以得出储油间的尺寸了,如下图所示(本图的操作维护距离给出的是500):
50000.jpg
 楼主| 发表于 2013-11-12 07:56:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-11-12 08:06 编辑

60000.jpg

储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量:

220KW的,每小时消耗量61L,那么储存8小时需要量为488L,小于“中间罐容积不应大于1.00立方米”。

800KW的,每小时消耗量227L,那么储存8小时需要量为1816L,大于“中间罐容积不应大于1.00立方米”。
所以800KW的,1.00立方米最多能储存4小时的量:227x4=908L<1000L。
800KW的,底座油箱容积1.31立方米,可以储存1310L/227L=5.8小时。
那么800KW的发电机,底座油箱容积1.31立方米+日用油箱1.00立方米,2者之和最多能储存10小时的量(满载)。

1.如果有5星级酒店等项目,甲方想让发电机工作时间超过10小时的话,底座油箱容积+日用油箱,2者之和不能满足时间要求,那么只能在主建筑物外设置储油库?

2.如果一般项目,发电机工作时间在8小时等以内的,底座油箱容积+日用油箱1.00立方米,2者之和就可以满足对工作时间的要求了?那么储油间的尺寸最大也就是1000+四周维护操作距离?
     
发表于 2013-11-12 08:59:47 | 显示全部楼层
如果需要设置室外油罐,那么在考虑储油间面积时,还需要考虑布置油泵等设备。
故仅考虑每边的维护距离500是不够的。
当然可以考虑油箱单面或两面靠墙,再留出设备布置位置和操作空间
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-6 21:06:00 | 显示全部楼层
太复杂了吧,平时油机6~8个平方很容易;人掩固定电站25~30平
     
发表于 2017-8-29 10:23:32 | 显示全部楼层
现场看的储油箱是长方体
发表于 2017-8-30 10:16:09 | 显示全部楼层
去年《建规》宣贯时某参编人说柴发机房可设两个储油间。
     
发表于 2017-9-1 20:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
我们一般设1.5x1.5m2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 18:27 , Processed in 0.068254 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表