账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:48:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 12:51:12 | 显示全部楼层
回复 16# 治学以诚 duanlu.jpg
2.jpg

3.jpg

以上符号我都是引用的《09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号》,老诚看看,你图上的符号是那种?
     
发表于 2013-12-4 13:13:33 | 显示全部楼层
写几条抛砖引玉。例如:
1、设置水泵房2处还是1处,在电气审查意见里提是不是不合适?
2、车库照度的问题,我个人认为依照《照明规范》足以,5.4.1条已经说了车库停车位75lx,而《汽车库规范》停车位最高照度值才20lx。且一个是2004年颁布,一个是98年颁布,理所应当按《照明规范》执行。
3、潜污泵为二级负荷,应双电源引入。此条也有问题,二级负荷就必须双电源吗?(此条本人没看原图不好妄加揣测,老诚的意思是每个潜污泵处都必须双电源吗?)
4、厨房开关不能设于120的墙上。此条明显是校对应该干的事,其他几处也有此种情况。
5、用户弱电箱设于剪力墙破坏结构。此条提的也不合适,如果事前已给结构专业提资且同意,怎么会破坏结构呢?又不是后凿洞。相反我们这还提倡把电箱设在结构墙上,因为后期业主装修改造,砸隔墙常有的事。
6、地下室应有火灾禁入标志。设标志难道必须是电气专业的事吗?此标志必须是带电的标志?
以上是老诚版主《审图一》本人的一点粗浅看法。

评分

参与人数 2E币 +5 收起 理由
二点钟太阳 + 2
hbsjzsjy + 3 和我的想法一样

查看全部评分

发表于 2013-12-4 13:21:03 | 显示全部楼层
回复 1# 治学以诚

请教诚版 多叶调节阀需要接入什么?
发表于 2013-12-4 13:26:31 | 显示全部楼层
{:lol:}坐山观虎斗··
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:30:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-4 13:31:40 | 显示全部楼层
回复 18# yjgabc


    第6点,最好是做灯光疏散标志。虽然高规没有说要灯光标志,但是可以参防火规范7.4.4条的条文解释,当地下室、半地下室与首层或地上部分共用一个楼梯间作为安全出口时,为防止在发生火灾时,上面人员在疏散过程中误人地下室,要求在首层楼梯间处进行分隔设施和设置明显的疏散标志,并根据执行规范过程中出现的问题和火灾时的照明条件,在设计时尽量采用灯光疏散指示标志。
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:33:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:34:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-4 13:39:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-4 13:46:14 | 显示全部楼层
{:lol:}其实小弟一直想问正压送风机的就算加了压力开关又怎么控制呢,很明显图集上并没有带压力传感器的二次原理图。
而且暖通的屋顶是一个电动调节阀,需要的是一个开度信号,并不是一个开关信号~~{:lol:}假设压力差在规定范围内,电动调节就停止不动作了,但是普通的PID控制是有滞后性的,也就是说,现在的我并不是发帖前的我,当你电动阀开到一定程度,其实压力稳定下来之后已经在压差范围内了,但是由于滞后,电动调节阀还在继续开启。开度大了以后,压力不够了,谁又来控制电动调节阀反转呢···如果不改变相位角,是没法控制电动阀关闭的,这咋办···
做了几个国外项目,也就是楼梯间有压差传感器,而且是接入BA系统的。前室根本没有做压差传感器。{:lol:}就算前室做了,又以那一层的为准呢,前室风口是开2层或3层,但是起火的时候任一层都有开启的可能,又采集哪一层的压差信号呢。
{:lol:}压力过剩的,通过电动调节阀泄压,暖通的图集上确实有这个做法,为什么电的图集没有呢~~如果这么简单就可以实现了,图集上应该早就大摇大摆的画出来了。{:lol:}给我一个标准图集,以后就这么干了。
     
发表于 2013-12-4 13:48:47 | 显示全部楼层
回复 23# 治学以诚

要是结构不同意,需要后凿墙,必须提~!若结构同意不影响结构强度,计算通得过,老诚岂不是杞人忧天?还在外审单提出来,让做电气的小伙伴改,他岂不是连哭的心都有?不画图不知道画图的苦啊。改户箱位置,整个户型图都要改。替那位小伙子恳求老诚高抬贵手,把这条收回去吧~
发表于 2013-12-4 13:49:32 | 显示全部楼层
{:lol:}火灾自动报警的模块,只能实现开和关,是不能实现电动调节阀的开度问题的。电动调节阀需要输入的是模拟量的开度信号,并不是阀门开关信号。电动调节阀,不是电动阀~~~~
发表于 2013-12-4 13:51:21 | 显示全部楼层
更何况阀就是阀,不是电梯控制柜,也不是风机控制箱,并不是只要给一个信号就可以自动完成所需的开度调节。市面上并没有自带这么一堆功能的电动调节阀。
发表于 2013-12-4 13:53:41 | 显示全部楼层
更何况,输入模块所能接受的信号也只是模拟量,要么开要么关,并不能接受4~20mA或0~10V之间的任何一个模拟量代表阀门开度的数值~~不是不可以做,确实可以做,只要加几个PLC模块就行~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:14 , Processed in 0.066142 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表