楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
发表于 2013-12-4 15:43:27 | 显示全部楼层
为了国人的电气设计人员的水平和建立论坛的目的,套用一句名言:生存还是毁灭。各位版主,看了没有可说的?
发表于 2013-12-4 15:45:20 | 显示全部楼层



    诚版威武,诚版万岁。
1.其实低压配电设计规范,对明敷的钢管是有壁厚要求的,为了避免麻烦,设计图纸还是尽量少出现KBG好一点,JDG厚度是大于1.5的,这个可以。
2.其实ATSE有个控制器的,那个比微断高~~{:lol:} 120不是说不行,没有必要~~反正也不会光秃秃一个应急照明箱摆那~~旁边一个200的箱子会不会很怪。

求加分。····
发表于 2013-12-4 15:46:33 | 显示全部楼层
这是板块介绍(挺好的,就是少了点东西。共同学习,共同提高水平才是我们上论坛的目的):转:在这里,不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言(杜绝不文明帖子!);在这里,讨论的气氛轻松而不失友好,言词激烈而不失礼貌;在这里,不是比谁的声音大、嗓门高,也不是一定要争出个孰对孰错、谁高谁低,而是通过交流切磋,达到共同提高的目的;强烈建议各位坛友少一些攻击,多一些理解;少一些谩骂,多一些礼貌。净化论坛氛围,构建文明、和谐论坛从我做起,从尊重他人做起!!
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-4 15:54:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 15:55:25 | 显示全部楼层
回复 50# 治学以诚

凭心而论,我支持老诚的意见。一看这套图就是刚出道没几年的小伙伴画的,没有校对审核过,或者说是私活非设计院正规出图,现在有的年轻人作图胆子大、不认真,要钱高不能少,没有精钢钻也敢揽瓷器活。但是就事论事,老诚版主有的问题提的是非常对,所以必须给赞~!
发表于 2013-12-4 15:56:59 | 显示全部楼层
版主,欺负我打字慢啊,我在上班中,公活,私活一堆,好意,原本,算了,谢谢
发表于 2013-12-4 16:00:05 | 显示全部楼层
不吐不快,应急照明平时不亮,疏散常亮。那还有火灾漏电报警系统模块干嘛,平时都不用,就消防用,60楼上说可以不以制图规范来,那个就算了,可以不要,推理
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:02:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 16:15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-4 16:17 编辑

治学以诚:
应急照明,是假定一般照明正常工作下,所以,平时不用。

尺短寸长:
应急照明,平时就不能兼做一般照明么?
消防联动,可以切断它的供电电源从而让它点亮的呀,难道不是?
     
发表于 2013-12-4 16:17:02 | 显示全部楼层
当然,此处的应急照明,专指疏散照明。
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:30:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-4 16:45:40 | 显示全部楼层
这是我的工程,吃了两个强条。
治学以诚 发表于 2013-12-4 16:30


诚版既审图又画图?按理说图集、规范版本及消防用管线明、暗敷的说明这些低级错误诚版是不应该犯得啊!
     
发表于 2013-12-4 17:17:24 | 显示全部楼层
回复 72# 治学以诚


    看了下,都不是本质问题,几句话的事,老诚版主的图看来画的挺不错~!
发表于 2013-12-4 17:47:08 | 显示全部楼层
审图上传3里面的意见,依据来源都很充分,老诚改便是。