[复制链接]
发表于 2013-12-9 22:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规8.12.5 竖井内配电箱留有不小于0.8m的操作、维护距离。请教如果是落地的配电柜前操作、维护距离?
发表于 2013-12-9 23:32:11 | 显示全部楼层
柜后无需维护时,可以靠墙安装
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:36:18 | 显示全部楼层
落地的配电柜柜前操作、维护距离,也是0.8m吗?
发表于 2013-12-10 10:08:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-10 10:11 编辑

看一下规范10KV及以下变电所设计规范,似乎没有0.8m这一说

楼主所指应该是落地式动力及控制柜,XL什么的不太熟悉。可以做成柜后免维的,直接靠墙安装

柜前的维护距离,保证门正常全开即可。不必拘泥于什么0.8m。看看柜门是几扇,宽度多大就知道了。楼主若是初学者,不建议看民规。十年八年后再看不迟。
发表于 2013-12-10 10:59:34 | 显示全部楼层
原来有柜后免维  这样就节省了一些机房面积了
发表于 2013-12-10 13:13:17 | 显示全部楼层
靠墙安装,前门能开完全了就行。