楼主: 911room

[讲座PPT] IEC TC64秘书长回答问题(更新)

 火.. [复制链接]
发表于 2013-12-20 11:47:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-20 11:50:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-20 11:51:08 | 显示全部楼层
这样的:“如果故障保护(断电时间)也满足要求,则无论分别设置RCD,还是设置辅助等电位联结,都是不必要的。”

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
911room + 7 顶!也就是说,如果不满足要求,就要采取附 ...

查看全部评分

     
发表于 2013-12-20 12:21:51 | 显示全部楼层
论坛有帖为证,我反复说,杂志发表的路灯文章,其观点无一是正确的
     
发表于 2013-12-20 12:36:07 | 显示全部楼层
论坛有帖为证,我反复说,杂志发表的路灯文章,其观点无一是正确的
ruruoyo 发表于 2013-12-20 12:21

诚版怎么改ID了?
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:40:43 | 显示全部楼层
且与接地电阻大小无关。完全不需要做接地或等电位。TN已经足够。
治学以诚 发表于 2013-12-20 10:59



    PE自己带危险电压(潮湿场所按25V考虑哟)咋办?
诚版敢不敢站在与建筑金属结构钢筋联结好的浴金属盆水里摸PE线(与场所内没等电位的PE线哟,而且PE经过很长路由,跟变压器中点接得死死的)?
 楼主| 发表于 2013-12-20 12:47:34 | 显示全部楼层
如果,仅凭必然断电,来讲,TN系统更优越。

TN+RCD四道保护,本级漏电+瞬动+热继+上一级热继做后备。
这 ...
治学以诚 发表于 2013-12-20 11:22



    注意秘书长的回答里明确,如果不能保证自动断电时间,要设置辅助等电位(对I类设备),RCD是附加保护,TT也设置过流保护(满足Zs.Ia条件),如果考虑RCD失效而设置辅助等电位,TT仍然安全。
     
发表于 2013-12-20 13:23:25 | 显示全部楼层
论坛有帖为证,我反复说,杂志发表的路灯文章,其观点无一是正确的
ruruoyo 发表于 2013-12-20 12:21


以老诚版主的帖子为证?ruruoyo在哪里反复说过,给个帖子链接提示一下{:lol:}
发表于 2013-12-20 13:38:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-20 13:43:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-20 14:05:12 | 显示全部楼层
“如果故障保护(断电时间)也满足要求,则无论分别设置RCD,还是设置辅助等电位联结,都是不必要的。”

...
治学以诚 发表于 2013-12-20 13:43


TN系统,你必须保证接地故障时,断电。

接地故障就发生在变压器中点接地附近,且故障电流低于保护电器动作电流,或高压出现接地故障,请诚版帮着算算,PE线出现危险电压(不妨按25V算)时,接地电阻、导体电阻、故障电流的现实情况。诚版有何妙招解决?
     
发表于 2013-12-20 17:05:06 | 显示全部楼层
回复 69# 治学以诚

{:titter:}ruruoyo还真是老诚版主马甲啊!失敬失敬!

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 不是。

查看全部评分

     
发表于 2013-12-20 18:56:43 | 显示全部楼层
看了你们的帖子,突然有种想自杀的感觉

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 别介!

查看全部评分

     
发表于 2013-12-25 08:43:16 | 显示全部楼层
看看撒 {:loveliness:}
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-12-25 11:05 编辑

提问者又对问题做了补充,并附上了原文。请大家以目前的版本为准(1楼附件已更新)。