[求助] 双速风机是怎么工作的?

[复制链接]
     
发表于 2013-12-27 21:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我以《常用风机控制电路图 10D303-2》第27页“消防兼平时两用双速风机电路图XKXF-1”为题,请热继电器BB1和BB2哪个是工作在平时状态?哪个是工作在消防状态?接触器QAC3的作用是什么?
发表于 2013-12-28 09:47:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-28 15:41:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2013-12-28 15:56 编辑

回复 1# shenfg
继电器BB1和BB2哪个是工作在平时状态?
答:平时QAC1,低速运行,双速电机星或角接;BB1过载动作断电;
哪个是工作在消防状态?
答:消防时QAC2+QAC3,高速运行,双速电机双星接;BB2过载报警;
接触器QAC3的作用是什么?
答:双速电机双绕组双星接,详见P102
QQ截图20131228154301.png
图片1.png
图片2.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-29 10:10:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:12:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:20:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:37:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 10:39:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 11:10:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 11:25:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 11:35:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 11:45:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-29 13:14:30 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

相序问题没有深究。
不过作为公开出版的图集,不能出低级错误。要么不画,画了必须正确。
发表于 2013-12-29 15:45:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽