账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15091|回复: 29

[电气资讯] IEC电气安全标准研讨会

[复制链接]
发表于 2014-3-3 09:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 911room 于 2014-3-3 10:04 编辑

TC64主席TISON先生要到国内与规范编写人交流,拟于4月25号在上海举办IEC电气安全标准研讨会,TISON先生希望该活动更有针对性和互动性,因此,他要在征集听众意见的基础上准备讲稿,使得IEC标准的讲解与我国的应用相结合。


1.        对于执行IEC/TC64标准遇到或不太好操作的问题,可以写出,到时可以咨询TC64专家。
2.        对于其他人遇到上一条的问题,也可以写出。
尽量在3月14日以前把问题发来。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-3-3 10:18:35 | 显示全部楼层
一些转化过程中的翻译问题,最好对照原文辨析一下。
发表于 2014-3-3 11:08:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-3 11:19:00 | 显示全部楼层
回复 3# 治学以诚
RCD适用于IT系统中布置分散,部分成组或单独接地时,此时二次接地故障电流比较小,满足RIa≤50V。此时要求预期剩余电流显著大于RCD整定值,通常为5In。
注意异回路异相短路,此时虽然是相间短路,但是对各个回路来说仍然是单相接地故障。
发表于 2014-3-3 11:25:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-3 11:28:31 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚
此条大谬。早有定论。
IMD绝缘要求为50~100Ω/V
     
发表于 2014-3-3 11:30:19 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚
线路绝缘测试与IT系统IMD设置分属IEC不同委员会。
     
发表于 2014-3-3 11:31:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-3 11:36 编辑

回复 5# 治学以诚
IMD绝缘监测器设置满足:IEC/TC85
IEC 61557-8-2007 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置
发表于 2014-3-3 11:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-3 11:39:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-3 11:43:08 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚
《GBT 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施 第2部分 一般防护要求》IEC60621-2:1987 MOD
规定操作和维护通道要求,如果设备不需要柜后操作和维护则不必留通道。GB50053\GB50054一刀切不妥。
QQ截图20140303114338.png
QQ截图20140303114046.png
发表于 2014-3-3 11:43:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-3 11:44:19 | 显示全部楼层
回复 9# 治学以诚

老诚钻牛角了,得费力及将老诚拽出来——

4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口……

人家是规定“4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设2个出口……”不是规定“4.2.4 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后应设通道,屏后的通道应设2个出口……”。

屏前维护的开关柜,贴邻墙体安装,屏后就不存在通道了,是不?
发表于 2014-3-3 11:51:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-3 11:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 23:56 , Processed in 0.071845 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表