[问题探讨] 一级负荷(非消防)有切换时间要求吗?变压器计算中

[复制链接]
     
发表于 2014-4-13 01:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个问题每次遇到都会头疼,简单举几个例子:1:两台变压器互为备用,这两台所带的一级非消防负荷总和接近于一台变压器容量,变压器选择时,不计入备用负荷容量,举详细数字,两台变压器800互为备用,所带所有一级负荷共800(两台变压器各带一级负荷中的400常用和400备用)且每台变压器带三级负荷700(考虑系数1100负荷选择800变压器不纠结怎么选到了800),请问一台变压器故障,另一台800变压器需要带1500容量,是怎么保证的?手动切三级带一级?2: 备用计入变压器计算来选怎变压器,变压器的实际负载率很低,有一半非故障状态下不用的负荷计入到变压器计算进去了。
3:某项目一级别负荷630kW,三级负荷630kW,两台变压器一台1250,一台630,630按备用容量申请用电(价格便宜),假设常态下两路进入变压器都是有电的,630虽然是按备用容量申请:a:一级负荷常用落在1250上,备用落在630,630平时的负载率为0(满足规范吗?);b:630虽然按备用报送容量,主用负荷落在630上,1250平时运行就要减去630的负荷容量,1250的负载率平时很低40%样子还不一定到(满足规范吗?)c:假设常态下两路进入变压器1250是有电的,630是没电的,变压器相当于冷备用,则无需讨论。e:假设常态下两路进入变压器都是有电的,这样极端考虑可以选择两台630变压器嘛?一级负荷或者常备用均分,或者常用落在其中一台变压器上,另一台只带一级的备用和三级负荷,故障时切了三级带一级怎么切涅?手切手投?
4:一级负荷占项目总负荷的百分之多少备用可以不计入变压器计算?如果占了百分之90呢,多少可以不考虑呢?
     
发表于 2014-4-13 20:17:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-4-13 20:26 编辑

1、一级负荷(非消防)有切换时间要求,要根据具体负荷允许中断运行时间而定。可参考GB50052 3.0.5.
2、双路10kV进线满足一级负荷要求时,按照一级非消防负荷选择变压器,则变压器容量要大于此负荷,比如恰好是630kVA则选800kVA×2。如果恰好为800kVA则选择1000kVA×2。当然还要考虑三级负荷供电要求,综合以上因素选择变压器。
     
发表于 2014-4-22 14:19:35 | 显示全部楼层
3.4 一级(二级)非消防负荷的切换时间多长合理?
           此问题在国内的规范中均无明确交待,不像消防荷的切换时间均有较详细的规定。如何确定其切换时间?就这一问题与业内人士多次交流探讨,认为20min之内如能将备用电源投入运行,对建筑物运营不会产生太大影响,可认为符合设计要求,据此确定采用手动切换还是自动切换。如备用电源在20min之内能为全部一级(二级)负荷供电,则允许采用手动,否则,应采用自动切换。这一观点是基于客梯、生活水泵及电动扶梯等在短时中断供电不会造成太大影响来确定的

貌似出自王金元,仅供常考
     
发表于 2014-4-22 17:41:03 | 显示全部楼层
这就是现行规范在理论上难以自圆其说而让设计人员无法理解的结果,一级负荷如果按规范定义断电影响如此之大,怎么能不采用马上恢复供电的技术措施。反过来也说明按负荷允许断电时间分类才是正道