账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-5-11 19:52:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-11 20:01:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-11 21:12:22 | 显示全部楼层
回复 585# 治学以诚

72f62b0e0e374cda8635b74f27e01679.jpeg
免费教老诚一招:经常使用的纸质规范一到手,立马用透明胶纸将封面、封底的书边、书脊保护好(尤其现今书籍的质量大不如从前,没用上两天可能就会散页,还得注意得用订书机订一下更为稳妥),就基本不会出现585# 治学以诚 那种破损样了。
     
发表于 2014-5-11 21:31:31 | 显示全部楼层
回复 573# 890214
奇怪,过去我在《工程建设标准化》上常看到其他专业规范出勘误表啊,不过没看到电气专业的。
     
发表于 2014-5-11 21:36:19 | 显示全部楼层
http://www.cqvip.com/qk/98103X/201301/
谁如果可以下载,就可以看到的。
发表于 2014-5-11 22:59:07 | 显示全部楼层
[quote][/quote]1、比如,一个小区,只一个小高层,只一台风机,你怎么设计?
以前,设置一台带联动功能的区控随便一放就算了。2013后3.2.1第2款
你也要一台集中报警控制器+一台联动控制器。另外再设计一个控制室。集中报警控制器,要依3.2.3设计。
你怎么看?
2、比如,一个小区,20台风机,4台泵。你怎么把手动起停按钮设到控制室去?只有多设消防控制室才能办到。
3.2.3条与3.2.4条还打着架。按道理,主消防控制室,就是控制中心,应当把手动的东西弄这里来,可是,3.2.4又不让这样做。
一下笔,就困难重重。


以上这些实际问题,确实没法下手。最后结果只能是大家默认一种做法,参考执行。遇上的审图人员 就可以“千姿百态”---各种意见,随手提来
发表于 2014-5-11 23:01:58 | 显示全部楼层
请问宣贯下一站到哪了,俺也去听听现场版
发表于 2014-5-12 08:18:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 08:26:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 08:35:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 08:56:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-12 08:58:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-13 08:44:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-13 08:48:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-13 08:53:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:39 , Processed in 0.069205 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表