[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
发表于 2014-5-13 10:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-13 10:21:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-13 14:37:11 | 显示全部楼层
我对现在的规范感觉也是比较难受,动不动很小的一个单体建筑就弄个消防控制室,基本区域报警器都没用了,有时连值班室都没有的建筑咱电气硬要来个10平米的房间,感觉自己都难受。。。。。。。
     
发表于 2014-5-13 14:40:43 | 显示全部楼层
我们编规范实践依据太少,很多问题为什么不做实验验证,还是消防研究所,比如车库用烟感还是温感,没经费吗?得出一个结论,以后大家都可以心安理得的做设计,如果用烟感不是省很多钱,多好的事情啊,消防厂家自己也不搞研究吗,没有自己的实验室吗?
发表于 2014-5-14 08:39:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-14 08:40:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-14 11:08:28 | 显示全部楼层
对于新 火规 确实是越看越闷  越看越不顺眼!
发表于 2014-5-14 11:45:11 | 显示全部楼层
先说 3.1.6强条,抛开诚老前辈说的 是隔离器还是中继器的问题,32个点的限制总要有依据吧,不能说一句“缩小影响范围”就行了,那为什么不是16个?20个?24个?30?个呢,这犹如建筑对建筑高度24米,50米,100米有个界定一样,要有依据(个人认为作为强条,更应如此,才能令人信服)。后来问了几个厂家,其中利达产家对我说了句:“我们产品之前都是这样设计的啊”,感觉有点恍然大悟了。追问,为什么要这样设定呢?可惜他也是不知所以然。不知谁能给我解惑?
第二,总线过防火分区设总线隔离器的问题。其实这个是老问题了,前几年就有人有过这个提议了,不过不是所有的总线,而是这条总线既连接A防火分区的消防设备又连接B防火分区消防设备的情况下,跨防火分区处设短路隔离器,犹如人防内外部照明连接的做法。作为规范,在正文及条文解释处没说清楚,而是在回答人家递上来问题时做为一个解释回答,个人认为十分的不妥。
还有,哪位前辈能否给我解释下:消防联动控制器 名词解释  以及所包含哪些消防设施,在此不胜感谢。
     
发表于 2014-5-16 17:49:15 | 显示全部楼层
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于O.5m 。净身小于1.0m的电井里面还能用吗?

(一个朋友提的,我转的.)
     
发表于 2014-5-16 17:51:19 | 显示全部楼层
回复 604# zhixinhan


    听说实验费花了400万 ..我感觉有点少哈!!
     
发表于 2014-5-16 18:07:23 | 显示全部楼层
回复 9# abb45


    听完他的宣贯也是迷糊的
     
发表于 2014-5-16 18:08:25 | 显示全部楼层
回复 10# 治学以诚


    他到是有一些实验数据,但是不外传
     
发表于 2014-5-16 18:12:05 | 显示全部楼层


6.2.5条文说明 1.jpg


既然是参考他国规范和标准制定,自然自己没有做实验予以验证,而是典型的“拿来主义”。进深小于1.0m电井里不能用,规范编制组显然也没有第一手的资料证明。但既然规范有此一条,且言明“为了保证探测器可靠探测”,还是另寻他法为好。

PS:“净身”——应为“进深”
     
发表于 2014-5-16 18:14:28 | 显示全部楼层
回复 30# 治学以诚
     
发表于 2014-5-16 18:16:01 | 显示全部楼层
回复 613# yangyang7201


    谢谢yangyang7201老师!