[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-2 10:27:27 | 显示全部楼层
杨哥无敌 发表于 2015-3-2 10:23
应该说想起了以前家乡常见的拖拉机,启动时拿个遥杠车头转。
但是那种是针对柴油机泵才可以的吧,如果说 ...

专家慢慢拉?

专家也就翻翻嘴皮子,动手的不干。{:titter:}
发表于 2015-3-2 10:28:39 | 显示全部楼层
24v不是因为消防设备的信号来自消控室的主机
     
发表于 2015-3-2 10:30:30 | 显示全部楼层
lcjnash 发表于 2015-3-2 10:28
24v不是因为消防设备的信号来自消控室的主机

24V 和“机械应急启泵功能”扯得上关系吗?
发表于 2015-3-2 10:42:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-2 10:30
24V 和“机械应急启泵功能”扯得上关系吗?

能跟24V扯上关系的,
要么就是控制原理图中消防联动控制,把AC220V转成AC24V,可以防止强电窜入火灾报警系统内;
要么就是14X505的消控室手动控制的那几个继电器了。
跟机械应急启泵功能压根就没关系。

点评

纠正下联动控制的电压是直流  发表于 2015-3-2 13:37
发表于 2015-3-2 11:05:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-2 10:30
24V 和“机械应急启泵功能”扯得上关系吗?

你火灾报警主机的电源不是24V,启动的接触器的型号来自于报警主机好不
发表于 2015-3-2 11:06:53 | 显示全部楼层
杨哥无敌 发表于 2015-3-2 10:42
能跟24V扯上关系的,
要么就是控制原理图中消防联动控制,把AC220V转成AC24V,可以防止强电窜入火灾报警 ...

其实去现场看过的话控制箱里面的按钮是由控制变压器供电的
     
发表于 2015-3-2 11:08:10 | 显示全部楼层
lcjnash 发表于 2015-3-2 11:05
你火灾报警主机的电源不是24V,启动的接触器的型号来自于报警主机好不

“机械应急启泵功能”和“火灾报警主机”扯得上关系吗?
     
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:08:43 | 显示全部楼层
lcjnash 发表于 2015-3-2 11:05
你火灾报警主机的电源不是24V,启动的接触器的型号来自于报警主机好不

木看明白,接触器型号来自于报警主机是什么意思?
     
发表于 2015-3-2 11:09:29 | 显示全部楼层
lcjnash 发表于 2015-3-2 11:06
其实去现场看过的话控制箱里面的按钮是由控制变压器供电的

不设控制变压器就不可以吗?

点评

不知道你们讨论个水的规范能这么火热,操作电源和型号电源都是DC24V  发表于 2015-3-2 13:54
发表于 2015-3-2 11:12:16 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-2 11:08
木看明白,接触器型号来自于报警主机是什么意思?

我也没看明白,接触器型号(信号?)来自于报警主机什么意思?
     
发表于 2015-3-2 11:14:26 | 显示全部楼层
杨哥无敌 发表于 2015-3-2 11:12
我也没看明白,接触器型号(信号?)来自于报警主机什么意思?

来路不明。{:dizzy:}
发表于 2015-3-2 11:16:09 | 显示全部楼层
lcjnash 发表于 2015-3-2 11:06
其实去现场看过的话控制箱里面的按钮是由控制变压器供电的

我是新手,还真没去过现场看过消防泵的控制箱里面的接线。
按控制来说,按钮由控制变压器供电没错,还能降低电压,安全。
按消防可靠性来说,按钮由控制变压器供电没必要,多此一举,万一变压器坏了呢?
     
 楼主| 发表于 2015-3-31 15:59:45 | 显示全部楼层
建筑电气第三期《消防泵机械应急启动装置探讨》一文“无论消防泵控制柜正常时采用哪一种启动方式来启动电动机,当应急机械启动时,最终都是以机械的方式闭合主电路接触器,让电动机全压起动。故,为消防泵供电的电源容量需满足电动机全压起动的要求”。既然电源容量满足全压起动要求,对于消防泵这种负载还有降压启动的必要吗?

点评

刊物还没到手,准备学习专家的意见  发表于 2015-3-31 17:31
消防泵这种负载还有降压启动的必要吗——俺也想知道。  发表于 2015-3-31 16:31
     
发表于 2015-3-31 16:18:55 | 显示全部楼层
选择柴油发电机时,必须得考虑消防大容量电机全压起动而选配发电机容量了吗?
10D303-3 国标图集中的消防水泵的降压启动方式,不得采用了吗?
     
发表于 2015-3-31 16:24:35 | 显示全部楼层
人家有“或”选择项的吧?
“或”.jpg