账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 机械应急启泵功能如何实现?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:15:54 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-10-12 13:22
王金元说是水的不懂电,不用加了,直接用现场启动按钮就可以了。

1 “水的不懂电”这一点正确。
2 水规范的相关电气条文与“水的不懂电”没有任何关系。
     
发表于 2015-10-12 17:19:35 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-10-12 17:15
1 “水的不懂电”这一点正确。
2 水规范的相关电气条文与“水的不懂电”没有任何关系。

1 “水的不懂电”这一点正确——这点,也不一定正确。{:titter:}

     
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:26:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-12 17:19
1 “水的不懂电”这一点正确——这点,也不一定正确。

尺总说的是,除了“水的不懂电”语法上有些问题,也不排除有些“水”还是略懂一些“电”,呵呵!{:loveliness:}
     
发表于 2015-10-12 18:04:12 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-10-12 17:26
尺总说的是,除了“水的不懂电”语法上有些问题,也不排除有些“水”还是略懂一些“电”,呵呵!{:lovel ...

除了“水的不懂电”语法上有些问题,也不排除个别“水”懂“电”的程度,远超某些“电气专家”,呵呵!
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 18:14:45 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-12 18:04
除了“水的不懂电”语法上有些问题,也不排除个别“水”懂“电”的程度,远超某些“电气专家”,呵呵!

小点声,你让我们的某些“电气专家”听见了情何以堪啊!{:tongue:}
     
发表于 2016-11-16 08:42:30 | 显示全部楼层
好期待知道内容,太需要了解了。
发表于 2018-8-15 08:35:21 | 显示全部楼层
现在都2018年了,这条强条到底是怎么落实的,谁知道吗?谢谢{:1_412:}
     
发表于 2018-8-15 09:19:07 | 显示全部楼层
这是一个恼火的事情
     
发表于 2019-4-30 16:57:35 | 显示全部楼层
一般做法是直接加旁路断路器强启。
     
发表于 2021-6-11 16:07:31 | 显示全部楼层
到现在我们院还是有的加机械应急启动,有的不加。不加的时候图审也没提过,会被本院的人提。
     
发表于 2021-6-11 16:09:48 | 显示全部楼层
小的消防水泵好处理,大的就比较麻烦。因为有的涉及到柴油发电机的选型
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 21:21 , Processed in 0.110146 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表