账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

贺老《接地故障回路阻抗计算的若干问题》之硬伤

  [复制链接]
发表于 2014-10-31 11:10:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-31 11:14:58 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-31 10:32
这个纸上谈兵的东西。IEC,不过是设计指南而已,他就当真要测量了。

老诚指东打西剑走偏锋,言辞尖锐有失偏颇。
     
发表于 2014-10-31 11:17:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-31 10:30
以公用变配电为例,一条配电干线上,你引出一个回路。供一个单体电。你测量阻抗,要把整个干线的电给停了不 ...

根据老诚的发言,可以判定老诚没看过标准,就乱说话了。
     
发表于 2014-10-31 12:24:16 | 显示全部楼层
我去,这还是在地球咩?!再见!
     
发表于 2014-10-31 12:30:20 | 显示全部楼层
pigl 发表于 2014-10-31 12:24
我去,这还是在地球咩?!再见!

在梦中?!{:lol:}
     
发表于 2014-10-31 12:43:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-30 11:57
但是,对2014年第4期周卫新《接地故障回路阻抗测量和相关问题探讨》“4 Ia的取值”中对于GB 50054-2011和GB ...

《接地故障回路阻抗测量和相关问题探讨》这篇文章中将1.3和2/3两个系数直接比较我个人觉得是不妥的。
Zs≤Uo/Ia和Zs(m)≤2Uo/3Ia两个公式都源自IEC标准,按照释义,我理解Ia的定义是一样的,对于塑壳断路器,瞬动电流为Ii,考虑20%允差,Ia=(1+20%)Ii=1.2Ii。而GB50054考虑了其他因素,系数取1.3,即是Ia=(1+20%+10%)Ii=1.3Ii。微断断路器以C型为例,Ia=10In,10倍已经考虑了允差,按GB50054要求,也最多考虑为Ia=(1+10%)10In=11In。
而Zs(m)≤2Uo/3Ia这个公式变换一下就是1.5*Zs(m)≤Uo/Ia,我理解是1.5*Zs(m)≤Zs,表明测量时的阻抗和实际故障时的阻抗因温度原因有个1.5的系数。
一家之言,请尺总请拍。

点评

尺短拍手称好!  发表于 2014-10-31 13:50
尺短拍手称好!  发表于 2014-10-31 13:31
     
发表于 2014-10-31 12:50:24 | 显示全部楼层
关于测量值Zs(m)和计算值Zs之间因温度采用的校正系数,我记得BS标准好像是取的0.8。公式是Zs(m)≤0.8Uo/Ia
     
发表于 2014-10-31 12:53:24 | 显示全部楼层
楼主提到的"施耐德、ABB推荐1/0.8=1.25作为综合可靠系数",不好意思,真想知道来自哪里,请楼主解个惑吧{:handshake:}
     
发表于 2014-10-31 13:10:28 | 显示全部楼层
尺总在57#提到
“ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)2.4短路保护的馈线保护近似计算公式“Ikmin=0.8 Ur ksec kpar / 1.5 ρ(2L/S)”进行了简单验算,实际上ABB 推荐的不是“1/0.8=1.25作为综合可靠系数”,而是“1.2 x (1/0.8)=1.5 作为综合可靠系数”,只不过 ABB《低压配电电气设计安装手册》的近似计算已经将馈线前端的阻抗全部简化成以“0.8 Ur”(倒数即“1/0.8=1.25”)综合考虑;至于开关的脱扣动作误差范围,依旧是±20%。”

我个人认为这个公式中的0.8是在近似计算中的取值,原因如你所讲,但这和我们讨论的1.3可靠系数没有关系,ABB的可靠性系数还是1+20%允差。
所以我猜哈,GB50054这个1.3系数,IEC只考虑1.2,他们的计算表格按1.2算,所以文章中就出现了一些融合问题。


     
发表于 2014-10-31 13:26:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-31 11:09
与此文章伪劣程度相似的,就是尺短的路灯的文章。

把接地电阻,弄的和精密电阻一样。接地电阻是精密电阻 ...

时至今日,老诚尚未读通尺短的路灯的文章,大出尺短的意外哦。{:mad:}

就在这里给老诚解释一下:
1、论文中那么宽泛的一个范围,怎能拿“精密电阻一样”来比对?
2、即便老诚举例遇上下雨天,说 ZA 会变小,难道 ZB 就不会变小?
如此大的裕量范围,老诚为何耿耿于怀?

老诚善变,此时为何不知变通?
     
发表于 2014-10-31 13:40:03 | 显示全部楼层
pigl 发表于 2014-10-31 13:10
尺总在57#提到
“ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)2.4短路保护的馈线保护近似计算公式“Ikmi ...

ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)2.4短路保护的馈线保护近似计算公式“Ikmin=0.8 Ur ksec kpar / 1.5 ρ(2L/S)——
1、温度系数:1.5 ρ,无争议!
2、Ikmin 的这个值,与谁进行比对?
根据ABB一书“表3 最大保护长度”,经复算证实:它是以MCCB为例,1.2倍瞬动脱扣值,与 Ikmin 的这个值进行比对的!
3、0.8 系数何来?
因为ABB一书“表3 最大保护长度”是近似计算所得,它忽略保护电器前端所有的阻抗,以一个 0.8 Ur 进行“全覆盖”,如此而已如此而已。
     
发表于 2014-10-31 13:47:11 | 显示全部楼层
pigl 发表于 2014-10-31 13:10
尺总在57#提到
“ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)2.4短路保护的馈线保护近似计算公式“Ikmi ...

pigl :所以我猜哈,GB50054这个1.3系数,IEC只考虑1.2,他们的计算表格按1.2算……

深以为然!
GB50054取1.3系数,IEC只考虑1.2系数,差别在于电压偏差的10%——
怀疑:
IEC 标准是不是认为“1.5 ρ”已经涵盖了 “电压偏差的10% ”这个因素?
GB50054 规范是不是考虑 “电压偏差的10% ”属重复叠加没有必要?
发表于 2014-10-31 14:14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-31 14:23:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-31 14:31:05 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-31 14:14
5倍线右侧,没有曲线才是正确的。因为5倍只是0.1秒不动作。5倍动作时间是多少,0.11秒,0.2秒,都是正 ...


5.jpg

5倍线右侧,没有曲线才是正确的——老诚 W5!

老诚以前曾 W5 过一回,稀里哗啦直接将 I2t 给废了;现在又跑来说“5倍线右侧,没有曲线才是正确的”——
不由人不心生敬仰。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 07:14 , Processed in 0.146506 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表