[规范条文] 防火规范组复函,大家看看

[复制链接]
发表于 2015-4-27 11:19:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-27 11:24:23 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-27 11:19
除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
...

今非昔比!{:funk:}

单论粮食仓库及粮食筒仓的消防用电负荷分级,06版、14版《建规》高下立判。
可笑可叹还在于:06版《建规》尚无电气专业人士参编;14版《建规》至少有两位电气专业顶级大腕参编。
发表于 2015-4-27 11:29:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-27 11:30:12 | 显示全部楼层
但老诚你依旧不能猜透“编写人员的本意”,不排除这两位专家将“建筑高度大于50m 的粮食仓库”消防用电定为应按一级负荷供电的故意。

至于10.1.2第3款的规定,不排除是这两位专家喝酒后的稀里糊涂所为。
     
发表于 2015-4-27 11:31:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-27 11:29
高度大于50m的粮食仓库及粮食筒仓  在旧建规中也未必是二级负荷。够不够级还要看。室外消防栓用水量达不达3 ...

不排除专家就是这么认为:你别给我造高;造高我就给你颜色看。{:lol:}
发表于 2015-4-27 11:35:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 11:39:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-27 11:40:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-27 11:35
2014版
10.1.2  下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1  室外消防用水量大于30L/s ...
33款完全是多余的,1项的外延包括了3款。

33款完全是多余的”?

139#楼说了——
尺短寸长 发表于 2015-4-27 11:30
但老诚你依旧不能猜透“编写人员的本意”,不排除这两位专家将“建筑高度大于50m 的粮食仓库”消防用电定为应按一级负荷供电的故意。

至于10.1.2第3款的规定,不排除是这两位专家喝酒后的稀里糊涂所为。



     
发表于 2015-4-27 11:45:05 | 显示全部楼层

粮仓一般在25m以下。
一吨半吨的粮食仓需要消防负荷么?
发表于 2015-4-27 11:47:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 11:48:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 11:49:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-4-27 11:54:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-27 11:49
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库 ...

老诚,这条肯定错了,你多说无益。
再说,绝大多数电气设计人员不会去做粮食仓库设计,这条错误规定影响面不是很大。

问题是10.1.10条3款,才要命呢,难道不是?
说道理,没有!
遵守不,敢不?
     
发表于 2015-4-27 12:04:08 | 显示全部楼层
有机绝缘类耐火电缆,不管怎样,它还能耐750℃高温呢,是不?
在电气竖井中,大家设计选用的消防ATSE双切箱、配电箱、控制箱,能耐火吗?

即便按 DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》中的有关要求,做了隔热保护措施,又如何?
无标题.jpg
     
发表于 2015-5-5 09:52:55 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-4-27 10:01
老11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2014建10.1  消防电源及其配电
10.1.1  下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1  建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

06版《建规》中,高度大于50m的粮食仓库及粮食筒仓工作塔,消防负荷  不应  按一级负荷设计的。是除外的。
在2014版中,高度大于50m的粮食仓库及粮食筒仓工作塔,消防负荷必按一级负荷设计的。是不除外的。


即 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库 这个概念的外延中,包括了  高度大于50m的粮食仓库及粮食筒仓  

治学以诚 发表于 2015-4-27 11:49
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;

旧建规,规规矩矩的条文,他胡改八改。

LS 8001-2007《粮食立筒库设计规范》
1.png

GB 50320-2014《粮食平房仓设计规范》
2.png
8.1.2条文说明
3.png