[求助] 施工验收发现电缆沟里全是水,是自已渗还是靠抽水机啊

[复制链接]
     
发表于 2015-9-1 10:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前二天去施工现场验收:发现电缆沟里全是水, 施工工人说过几天这水就没有了。  这不是这种情况应该有水就要向外排啊。  但看图集只是做了坑
水.jpg
     
发表于 2015-9-1 11:02:37 | 显示全部楼层
1、用排水泵将积水排空(电泵或手摇泵均可)。
2、检查电缆沟的防水是不是没做好。
发表于 2015-9-1 11:10:33 | 显示全部楼层
室外电缆沟的排水坑内应设置排水管,大于0.4%坡度排到就近的雨水井里
     
发表于 2015-9-1 14:04:45 | 显示全部楼层
没事。电缆离地还有150mm距离呢

浸泡1个月没事的
     
发表于 2015-9-1 14:43:33 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-9-1 14:04
没事。电缆离地还有150mm距离呢

浸泡1个月没事的

电缆全被淹了呢?

浸泡2个月?浸泡6个月?始终浸泡呢?

PS
指:采用的电缆,不是水下电缆。
     
发表于 2015-9-1 16:25:36 | 显示全部楼层
应及时将水抽空,并检查水的来源,以及电缆沟防水、排水坡度等是否做了
     
发表于 2015-9-1 17:30:30 | 显示全部楼层
采用移动泵先排水吧,排完水排查进水原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册