[一次接线] PEN线在低压柜内不需要绝缘吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-5 16:15:20 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-5 16:07
会不会和电压有关?
但N线的电压也很低,它却是带电体


PEN 线必定在进建筑物后进行等电位联结,N 线在进建筑物后却无法这么做。

     
发表于 2016-1-5 21:56:16 | 显示全部楼层
PEN线是否绝缘的问题,我们只需要强调PEN一点接地就好了,其他的事情理解为空气绝缘。
     
发表于 2016-1-5 22:15:29 | 显示全部楼层
L、N,也是空气绝缘。
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:21:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-5 22:32 编辑

相线A,B,C及中性线N或保护中性线PEN在低压柜内是否绝缘,从开关成套制造商的设计角度看,主要是考虑与金属框架绝缘,所以一般会采用绝缘母线支撑安装,如图ABCN都在柜顶,黑色的即为绝缘支撑件:
13.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-1-5 22:28:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-5 22:31 编辑

有时候N排会安装在底部,如ABB MNS3.0所示,不过MNS3.0图示中的PEN也可以直接安装在骨架上:
14.jpg
     
发表于 2016-1-5 22:33:14 | 显示全部楼层
基本上都是空气绝缘。

点评

那自然是了  发表于 2016-1-5 22:35
     
发表于 2016-1-5 22:34:37 | 显示全部楼层
看来成套柜内PEN在每个柜内都不绝缘,都接PE的。

pp.png

点评

此图柜底两根铜排,紧贴框架安装的为PE排,外侧的是N排,两者之间有一个圆柱形绝缘子,没有PEN线。  发表于 2016-1-5 22:39
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 23:00:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-5 23:02 编辑

翻了下IEC60364.1多电源章节,如图对于b所示的导体,作用类似于PEN是需要绝缘的:
15.jpg
16.jpg
     
发表于 2016-1-5 23:01:20 | 显示全部楼层
cqzrm 发表于 2016-1-5 22:34
看来成套柜内PEN在每个柜内都不绝缘,都接PE的。

我觉得成套厂PEN、N排分得不那么严格。TN-C-S时是PEN排;TN-S时是N排。
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 23:09:12 | 显示全部楼层
在看600问里提到的,PEN在低压柜内是绝缘的:
17.jpg
18.jpg
     
发表于 2016-1-5 23:36:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2016-1-6 09:49 编辑

23楼,25楼列举的资料肯定是对的。我22楼借用的是MNS3.0的图示,MNS3.0内母排的布置,PEN/N是否绝缘,老帕最有发言权。
     
发表于 2016-1-6 09:05:49 | 显示全部楼层
讨论这个问题有一定前提:你的低压系统是TN-S还是TN-C,还是TN-C-S?否则有不同的答案。
例如,全线TN-C,PEN不用绝缘,中外都是如此---------------------------
The multiple earthed neutral (MEN) system of earthing is one in which the low voltage neutral conductor is used as the low resistance return path for fault currents and where its potential rise is kept low by having it connected to earth at a number of locations along its length. The neutral conductor is connected to earth at the distribution transformer, at each consumer’s installation and at specified poles or underground pillars.
     
发表于 2016-1-6 09:12:51 | 显示全部楼层
全线TN-C,不涉及EMC问题的多个供电点,PEN还是应该绝缘的,只不过在每个受电点处的PEN进行等电位联结(我国多本标准均称为PEN重复接地”)。
     
发表于 2016-1-6 10:30:47 | 显示全部楼层
汤继东的书也提到这个问题。
对于TN-S,按照王老配电柜一点接地观点,PEN应该此段绝缘。
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:13:56 | 显示全部楼层
如果按“GB 16895.3-2004 建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体中的要求,PEN在设备内也是要做绝缘处理的:
19.jpg