楼主: bzp4891

[一次接线] PEN线在低压柜内不需要绝缘吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-6 13:09:15 | 显示全部楼层
IEC 61439-1:2011 8.4.3.2.3 the PEN conductors need not be insulated within an ASSEMBLY

也许各标委会考虑问题的出发点不同,PEN绝缘的主要目的是什么?

如果某些区域内的PEN不绝缘,PEN电流会通过不同的导电通路返回电源,杂散电流可能会造成保护器件误动作,或对建筑物内的金属构件或管线造成危害。

但如果设备内部的PEN不绝缘,会有什么不良影响?如果PEN绝缘,设备的框架和门板等正常不导电金属部件该通过什么方式接地?
     
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-6 13:29 编辑

IEC61439.1对应的国标GB7251.1,但这样做的初衷是什么呢? 难道真没有影响吗?
22.jpg
     
发表于 2016-1-6 21:30:29 | 显示全部楼层
“PEN导体在成套设备内不需要绝缘。” 挺让人惊喜。
GB7252.1-2013版共享下吧。

问题是,成套设备不太可能根据TN-S(N应绝缘)或TN-C-S(PEN不需要绝缘)做针对性的更改吧?

点评

试了下,超过40多兆上传不了,不知道有没有别的办法  发表于 2016-1-6 21:42
     
发表于 2016-1-8 10:10:00 | 显示全部楼层
论坛还没解决上传大文件的问题,可以分解为多个小于2M的文件,在一个个上传

点评

传给管理员了,让他帮忙上传下  发表于 2016-1-8 10:13
     
发表于 2016-1-11 11:57:53 | 显示全部楼层
通常情况下,N排需与柜体绝缘好像都认可了。那么在PE排不需与柜体绝缘的环境下,PE排若与N排合2为1成为PEN排后,这时的PEN排就没必要与柜体绝缘了吧。
在PE排需与柜体绝缘的环境下,PEN排与柜体绝缘还是需要的,只是这样的环境国内很少见,偶尔碰到了,盘柜厂再特殊订造即可。
绝缘与否是由设计决定的,盘厂为适用不同要求可制定灵活的标准,自然是都绝缘了再改为不绝缘方便-除非绝缘成本过高或绝缘方案极少见。