《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)11.1.3条明确了消防用电可采用三级负荷供电。所以消防用电可以按三级负荷供电方式供电是确定无疑的。 yuenja 发表于 2014-1-12 22:56 登录/注册后可看大图
11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”就容易理解了,这是对消防用电负荷是按双电源来供电说的,如果消防用电负荷是三级负荷单电源就不存在自动切换一说了。 yuenja 发表于 2014-1-12 22:56 登录/注册后可看大图
另外大家想一想工程实例,按规范把消防用电划分为三级负荷的工程,它肯定不设消防控制室、肯定没有消防水泵房、也肯定没有防排烟风机房及消防电梯。 yuenja 发表于 2014-1-12 22:56 登录/注册后可看大图
wgviing 发表于 2012-7-30 10:43 回复 5# 大鼻山
消防应急照明专题帖子汇总
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56 关于这个问题一定要仔细研读规范,我把《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》、《民用建筑电气 ...
尺短寸长 发表于 2014-12-5 17:19 不妨反过来想这个问题: 如果只有单台变压器或只给一路线,凭什么不可行?
wuxiaohu0908 发表于 2014-1-5 22:12 我真的遇到过一些小的项目,消防水泵房按三级消防负荷,解决的办法是一路+EPS,对于单台变压器两个回路不是 ...
competer2007 发表于 2008-10-29 21:16 厂区消防三级负荷, 水池泵房供电, 我看别人的做法是: