账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: competer2007

关于消防设备为三级负荷如何配电?

   火.. [复制链接]
发表于 2014-1-12 22:56:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuenja 于 2014-1-12 22:58 编辑

    关于这个问题一定要仔细研读规范,我把《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》、《民用建筑电气设计规范》(包括条文解释)相互对照着看不下十遍才终于彻底明白,下面与大家一起共享。
    《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)11.1.3条明确了消防用电可采用三级负荷供电。所以消防用电可以按三级负荷供电方式供电是确定无疑的。
    为什么消防用电可以用三级负荷?请看条文解释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。
    所以11.1.3条的意思是三级负荷供电是最基本的要求,也就是在只设置有一台变压器的情况下,不要因为消防用电再去增加投资增设一台变压器,当然有条件的情况下尽量设置2台终端变压器,如果没条件只设置有一台变压器,就按三级负荷供电没有问题。
    至于11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”就容易理解了,这是对消防用电负荷是按双电源来供电说的,如果消防用电负荷是三级负荷单电源就不存在自动切换一说了。另外大家想一想工程实例,按规范把消防用电划分为三级负荷的工程,它肯定不设消防控制室、肯定没有消防水泵房、也肯定没有防排烟风机房及消防电梯。
    所以最后总结:消防负荷可以是三级负荷,是指工程中只设了一台变压器的情况下,如果工程中设有两台以上变压器,为了保证火灾时的不间断供电、减少火灾损失,则应尽量采用能采用的最可靠供电方式来保证消防用电。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 加班费

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-1-13 08:17:37 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)11.1.3条明确了消防用电可采用三级负荷供电。所以消防用电可以按三级负荷供电方式供电是确定无疑的。
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56


对此观点个人表示基本认同。

11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”就容易理解了,这是对消防用电负荷是按双电源来供电说的,如果消防用电负荷是三级负荷单电源就不存在自动切换一说了。
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56


“消防用电负荷按双电源来供电”的说法不妥,个人认为改为“消防用电负荷为一、二级负荷” 为好。

另外大家想一想工程实例,按规范把消防用电划分为三级负荷的工程,它肯定不设消防控制室、肯定没有消防水泵房、也肯定没有防排烟风机房及消防电梯。
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56


三个“肯定”过于主观,未必如此!本人12年设计的一栋6000多平米6层办公建筑,消防负荷为三级负荷,由于室外管网压力不足,就设有消防水泵房。
     
发表于 2014-12-5 12:07:11 | 显示全部楼层

同意这个意见
     
发表于 2014-12-5 12:16:32 | 显示全部楼层
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56
关于这个问题一定要仔细研读规范,我把《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》、《民用建筑电气 ...

“按规范把消防用电划分为三级负荷的工程,它肯定不设消防控制室、肯定没有消防水泵房、也肯定没有防排烟风机房”  这个结论有问题,并非普适。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 这个结论有问题,并非普适——赞同!

查看全部评分

     
发表于 2014-12-5 12:38:40 | 显示全部楼层
yuenja 发表于 2014-1-12 22:56
关于这个问题一定要仔细研读规范,我把《建筑设计防火规范》、《供配电系统设计规范》、《民用建筑电气 ...

“所以最后总结:消防负荷可以是三级负荷,是指工程中只设了一台变压器的情况下……”也存在问题——

即便设置2台及以上的变压器,也完全可能只满足三级负荷供电要求。
发表于 2014-12-5 16:39:03 | 显示全部楼层
到底应该怎么设计呢?单台变压器给一路线是否可行?
     
发表于 2014-12-5 17:19:17 | 显示全部楼层
不妨反过来想这个问题:
如果只有单台变压器或只给一路线,凭什么不可行?
发表于 2014-12-5 19:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-5 17:19
不妨反过来想这个问题:
如果只有单台变压器或只给一路线,凭什么不可行?

现在就遇到这个问题,一个粮站的消防泵房,三级负荷,设计人员只从变配电室引一路线。我找不到让双回路供电的可信根据,但是又感觉粮站是一个比较重要的建筑,所以纠结。
     
发表于 2014-12-5 20:11:17 | 显示全部楼层
消防可为三级负荷,一路电源完全满足三级负荷的供电要求。
发表于 2015-3-27 18:24:45 | 显示全部楼层
wuxiaohu0908 发表于 2014-1-5 22:12
我真的遇到过一些小的项目,消防水泵房按三级消防负荷,解决的办法是一路+EPS,对于单台变压器两个回路不是 ...

消防水泵、消防卷帘门、消防风机等设备是不宜用EPS供电的,一般EPS用在应急照明,而且EPS寿命短,过几年就是去了备用电源的功能。
发表于 2015-3-27 18:31:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-5 17:19
不妨反过来想这个问题:
如果只有单台变压器或只给一路线,凭什么不可行?

按照民规对二级负荷3.2.10的条文解析。本人理解三级负荷的消防设备可以用一台变压器供电,用同一个低压母线段上出线的两根电缆供电就能满足。
     
发表于 2015-6-9 10:12:39 | 显示全部楼层
competer2007 发表于 2008-10-29 21:16
厂区消防三级负荷,
水池泵房供电,
我看别人的做法是:

妥当
消防水泵有条件的这样设置最好了,从可靠性讲,比量回路电网电源更可靠。
     
发表于 2016-4-24 12:52:50 | 显示全部楼层
根据GB50016-2014 建筑设计防火规范
10.1.3 除本规范第 10.1.1 和 10.1.2 条外的建筑物、储罐(区〉和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

三级负荷单回路供电,是否还需要要末端切换,如何设置?
GB 50016--2006 建筑设计防火规范
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
9.1.2 本条是原条文的修改补充。
一、保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效地控制和扑灭火灾,是至关重要的。大量事实证明,扑救初起火灾是比较容易办到的,当小火酿成大火后,控制和扑救难度增大,常常会造成重大经济损失和人员伤亡事故。对此,本条对消防用电设备的两个电源的切换方式、切换点和自备发电设备的启动时间作了规定。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB 50045相关规定和条文说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 13:35 , Processed in 0.065992 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表