楼主: competer2007

关于消防设备为三级负荷如何配电?

   火.. [复制链接]
发表于 2008-11-1 16:54:03 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>我的观点是:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>三级消防负荷的供电,</FONT><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>当有条件时可以双回路甚至双电源供电,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>当没有条件时用单电源单回路也可以,但不论是单回路还是双回路,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>或是双电源供电,都要保证供电线路的专用性。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>规范规定的末端切换也是有条件的,虽然没有用文字清清楚楚写出来说有条件的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>但这是客观存在的,</FONT><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>不能一刀切认为只要是消防负荷就必须末端。</FONT></P>
     
发表于 2008-11-1 17:20:02 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-11-1 16:09:04</I>)的发言<BR><FONT size=4><FONT face=黑体 color=#0909f7>貌似扯远了。。。</FONT></FONT></DIV><BR><BR>根本没扯远。前面是说,给排水专业自己选用了柴油做动力的消防水泵,因此电气专业就不用另配第二电源了。
     
发表于 2008-11-3 14:04:55 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>asi</b> 在(<i>2008-11-1 16:54:03</i>)的发言<br><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">我的观点是:</font></p><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">三级消防负荷的供电,</font><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">当有条件时可以双回路甚至双电源供电,</font></p><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">当没有条件时用单电源单回路也可以,但不论是单回路还是双回路,</font></p><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">或是双电源供电,都要保证供电线路的专用性。</font></p><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">规范规定的末端切换也是有条件的,虽然没有用文字清清楚楚写出来说有条件的</font></p><p><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">但这是客观存在的,</font><font color="#0909f7" size="4" face="黑体">不能一刀切认为只要是消防负荷就必须末端。</font></p></div><br>如何可以看出这个条件啊?如果没有清楚写出来,绝大部分人都不敢这样设计。<br><br>单位有人曾经做了两个一模一样的小派出所,三级消防负荷,都用单回路。其中一个,施工图审查没看出来,验收也通过了;另外一个,施工图审查说要双回路,就改了。做设计的问:没改的那个怎么办?<br><br>

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 良心——纠结!

查看全部评分

     
发表于 2008-11-3 19:39:30 | 显示全部楼层

回复:关于消防设备为三级负荷如何配电?

<P>另外一个,施工图审查说要双回路,就改了。做设计的问:没改的那个怎么办?</P>
<P>审图的要求改就改么?</P>
<P>没说明依据。。。<BR></P>

评分

参与人数 1E币 -4 收起 理由
尺短寸长 -4 冷若冰——躲在哪个角落哪?

查看全部评分

     
发表于 2011-12-13 15:28:01 | 显示全部楼层
呵呵!无解.......各位看着办吧。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 真的无解?

查看全部评分

     
发表于 2011-12-13 15:40:34 | 显示全部楼层
天朝,不解释 。。。各位看着办吧。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 大度。。。

查看全部评分

发表于 2011-12-13 19:51:43 | 显示全部楼层
如果是三级负荷供电,就没有特别的要求{:smile:}

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 开恩。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-12-13 20:04:28 | 显示全部楼层
回复 37# xuhui6512

还是有的,看GB50016-2006的条文说明。
     
发表于 2011-12-13 20:06:49 | 显示全部楼层


答:《建规》GB50016-2006第11.1.1条第3款的条文说明注释:“除了本条第一、二款以外的建筑物、储罐、堆场中的消防用电设备,其供电可以采用三级负荷供电。现有的建筑物、储罐(区)、堆场,要保障其消防用电设备的可靠性,满足三级负荷供电要求是最基本的要求,有条件的工厂应尽量设置2台终端变压器”。

就是这条说明,看有无供电条件。
     
发表于 2011-12-13 20:11:52 | 显示全部楼层
我的(阿斯 )观点是:
三级消防负荷的供电,当有条件时可以双回路甚至双电源供电,
当没有条件时用单电源单回路也可以,但不论是单回路还是双回路,
或是双电源供电,都要保证供电线路的专用性。
规范规定的末端切换也是有条件的,虽然没有用文字清清楚楚写出来说有条件的
但这是客观存在的,不能一刀切认为只要是消防负荷就必须末端。

阿斯 发表于 2008-11-1 16:54
[/quote]

认同阿斯观点。
     
发表于 2011-12-13 20:15:59 | 显示全部楼层
但建议措辞改动一下:

三级消防负荷的供电,当有条件时应尽量(不要用“可以”)双回路甚至双电源供电,
当没有条件时用单电源单回路也可以,但不论是单回路还是双回路,
或是双电源供电,都要保证供电线路的专用性。
规范规定的末端切换也是有条件的,虽然没有用文字清清楚楚写出来说有条件的
但这是客观存在的,不能一刀切认为只要是消防负荷就必须末端。
     
发表于 2011-12-17 22:07:23 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2011-12-18 21:28:54 | 显示全部楼层
我始终认为“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置。”是规定了切换位置,而不是要求切换。一二级负荷的双电源或双回路应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置,对于三级负荷不必强求,单电源供电完全满足规范要求。
     
发表于 2012-1-6 16:30:19 | 显示全部楼层
消防设备可以为三级负荷,单电源供电即可
发表于 2012-1-7 00:07:23 | 显示全部楼层
三级负荷 就按三级负荷的供电要求做,增加可靠性也无厚非,但不能做强求。