账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5873|回复: 4

二类高层办公建筑采用如图供电方式是否可行?

[复制链接]
     
发表于 2009-7-9 22:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>图上不来,晕!</P>
<P>简单说下吧,由市政引入2回路10KV电源单母线不分段,2台变压器,消防负荷双电源分别从不同变压器低压回路引入,是否可行?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lanxia_008 在 2009/7/9 22:06:04 编辑过」</div>
     
发表于 2009-7-9 23:16:33 | 显示全部楼层

回复:二类高层办公建筑采用如图供电方式是否可行?

<P>现行做法,我认为可以</P>
     
发表于 2009-7-10 02:53:48 | 显示全部楼层

回复:二类高层办公建筑采用如图供电方式是否可行?

<P>普通办公的话何不试试一路高压加柴油机。</P>
发表于 2009-7-10 07:37:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-11 12:02:10 | 显示全部楼层

回复:二类高层办公建筑采用如图供电方式是否可行?

<P>                 二类建筑的消防负荷由不同变电系统两回路供电,符合规范要求.</P>
<P>              </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 09:09 , Processed in 0.065374 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表