账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9741|回复: 7

[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

[复制链接]
发表于 2007-5-10 12:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#ff0000><FONT face=宋体><B style="mso-bidi-font-weight: normal">办公建筑在</B><STRONG>JGJ 67-2006</STRONG></FONT><STRONG>规范中防雷类别的确定</STRONG></FONT><B style="mso-bidi-font-weight: normal"> <BR>
<P></B>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P>
<P><FONT face=宋体>根据《办公建筑设计规范》<STRONG>JGJ 67-2006 </STRONG><FONT size=3><CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>7.3.7<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条要求, 办公建筑的防雷分类与《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第二章的要求有一定区别。《办规》<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>7.3.7<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条要求为“办公建筑的防雷分类应符合下列规定:</FONT></FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>1</FONT><FONT face=宋体 size=3>二类防雷建筑物:</FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>1)</FONT><FONT face=宋体 size=3>一类办公建筑;</FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>2)</FONT><FONT face=宋体 size=3>预计雷击次数大于O.3次/a的二类办公建筑。</FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>2 </FONT><FONT face=宋体 size=3>三类防雷建筑物:</FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>1)</FONT><FONT face=宋体 size=3>预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;</FONT><BR><FONT face=宋体 size=3>2)</FONT><FONT face=宋体 size=3>预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。”</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>从条文可知:1、一类办公建筑均应按二类防雷建筑物设计。</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>2、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二类办公建筑;小于0.012次/a的二类办公建筑在《办规》中没有提及。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>3、大于O.3次/a的三类办公建筑;小于0.06次/a的三类办公建筑没有提及。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>其<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>7.3.7<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条的条文说明为“<FONT size=3>7.3.7 凡一类办公建筑均应按二类防雷建筑物考虑。”,从</FONT>条文说明中可以知道,此条文是对<FONT size=3>办公建筑防雷分类的重点明确要求。也就是说不同类别的办公建筑满足《办规》7.3.7中条件的应按《办规》<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>7.3.7<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条要求确定防雷类别。不在其条文明确范围内的应按照国家规范《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 第二章的要求确定防雷类别。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3>《办规》中未明确的办公建筑防雷类别按GB50057-94确定:</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>1、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二类办公建筑按GB50057-94规范<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>2.0.4<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条的要求为三类防雷。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>2、小于0.012次/a的二类办公建筑可不设防雷措施。但可根据当地实际情况提高为三类防雷。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>3、大于O.3次/a的三类办公建筑GB50057-94规范<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>2.0.3<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条9款的要求为二类防雷。</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>4、小于0.06次/a,且大于或等于0.012次/a的三类办公建筑按GB50057-94规范<CHSDATE year="1899" month="12" day="30" islunardate="False" isrocdate="False" wst="on"></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>2.0.4<CHSDATE></CHSDATE><CHSDATE></CHSDATE>条的要求为三类防雷。小于0.012次/a的三类办公建筑可不设防雷措施。但可根据当地实际情况提高为三类防雷。</FONT></FONT></P>
<P>
<P>本文如需转载请标明出自“建筑电气设计支持论坛”网</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-10 12:14:58 编辑过」</div>
     
发表于 2007-5-10 12:34:54 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

行业规范往往来源于国标,但高于国标,这是对头的
 楼主| 发表于 2007-5-10 16:59:52 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

<P>行业规范往往来源于国标,但高于国标,这是对头的----------------部分同意,行业规范应为等于或高于国标标准。只是我们设计时要多注意一下。</P>
     
发表于 2007-5-11 10:20:11 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

一类办公建筑即特别重要的办公建筑,根据1.0.3条的条文解释,能够上此类建筑的就应该做成二类防雷。[em10]
     
发表于 2007-5-12 00:32:49 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

<P>大同小异 没有太多出入</P>
     
发表于 2007-5-12 08:55:37 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

多了几条强条吧。
发表于 2007-5-12 11:16:38 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-5-10 16:59:52</I>)的发言<BR>
<P>行业规范往往来源于国标,但高于国标,这是对头的----------------部分同意,行业规范应为等于或高于国标标准。只是我们设计时要多注意一下。</P><BR></DIV>请问前辈,由于出版时间的前后原因,当行业标准低于国标时(如JGJ/T 16-92某些条文),我们应该按照国标来设计,这种理解对吗?<BR><BR>
 楼主| 发表于 2007-5-15 17:05:55 | 显示全部楼层

回复:[转帖]办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定

<P>按高标准执行。但是也有特例,部分当地行政部门有明文规定的除外,例如上海制定的设计、验收规范。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-15 17:07:55 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 04:20 , Processed in 0.066911 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表