账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RazorLeaf

[求助] TN-C-S与TN-S疑问

  [复制链接]
     
发表于 2020-12-8 22:48:56 | 显示全部楼层
xtuxumeng 发表于 2020-12-8 22:23
疑问就在这,这个接地故障电流是否是上级变电站,比如110/10kV变电站二次侧接地故障电流。看一些资料里写 ...

对。《城市配电网规划设计规范》对10kV小电阻接地系统提出了故障电流200-1000A的要求,如果是35kV,则是1000-2000A,均要求保护瞬动。
     
发表于 2022-9-16 18:49:56 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-11-25 18:09
分几种情况来说,且和变压器的接地系统位置来说。
1、如果变配电室在大地下室里面,且又有几栋没在大地下 ...

第二点您所说的强条是在哪里的?我没找到
     
发表于 2022-9-16 20:19:09 | 显示全部楼层
fgfgf 发表于 2022-9-16 18:49
第二点您所说的强条是在哪里的?我没找到

GB50057 要求TN-S
     
发表于 2022-9-17 12:29:42 | 显示全部楼层
如果是小区或者园区有变配电房,就采用TN-S吧。如果是外部引入0.4KV电源,就采用TN-C-S系统。
     
发表于 2022-12-2 22:17:07 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2020-11-26 11:31
一般来说,TN-C-S 在中性线导线和保护导线分离处会有一个重复接地。这样势必造成大地和中性线电流分流问题 ...

TN-S只能是一点接地吗?
     
发表于 2023-4-11 10:21:11 | 显示全部楼层
fayou 发表于 2022-12-2 22:17
TN-S只能是一点接地吗?

从干净电源角度分析,中性线最好一点接地。因为两点以上接地可以造成中性线电流与大地分流,电流通过大地可以产生电火花。电火花是干扰源,对地下金属构件有氧化作用,能点燃地下易燃易爆气体。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 03:34 , Processed in 0.073951 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表