账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bsdi

TN与TT的问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-2-15 12:06:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-2-15 12:10:14 | 显示全部楼层
突然间就想起大鼻山、东海龙王说过的话了。
发表于 2014-2-15 15:00:29 | 显示全部楼层
理论上能够证明,路灯采用TT系统,可靠性非常低,低到几乎不具有可靠性。
但凡各位,如果做路灯配电及户外设备的配电,请务必采用TN系统。

TT系统是1910年始开始应用,在当年线路电流不大,保护电器整定值普遍较小时,是有效的保护。
后来,线路电流越来越大,电击事故频频发生,就有了TN-C。再后来,到了1990年后,世界各国基本上已经完全采用TN系统了。
中国因为没有人懂电气理论。TT与TN系统保护特性上混乱不堪。
要求TN做等电位,等等,都是错误的做法。正确的做法,就是采取措施保证PE连续。
发表于 2014-2-15 15:09:37 | 显示全部楼层
路灯设计TT系统,而不顾及RCD拒动的后果,完全是不能容忍的配电方式。如果要顾及RCD拒动的后果,你就必须把247#的理论弄弄明白。

我相信只要任何人那怕懂一点点电位函数,路灯配电也绝对不会选择TT系统。
发表于 2014-2-15 15:22:00 | 显示全部楼层
此帖2007-11-29由bsdi 发韧,2008年4月27无限兄作结,此两年内我没有发一帖。
2011年1月15,我感慨:
我居然能忍住,两年内一言未发。
现在一砖拍死在地。

是因为我用了两年时间研读,接地相关的基础理论问题。
所以,敢“一砖拍死在地”。
     
发表于 2014-2-15 16:01:16 | 显示全部楼层
此帖2007-11-29由bsdi 发韧,2008年4月27无限兄作结,此两年内我没有发一帖。
2011年1月15,我感慨:
我居 ...
治学以诚 发表于 2014-2-15 15:22

老诚真乃天人,我认识的人中,即便有人研究接地10年以上,尚不敢说精通,你老诚2年就可以,佩服!
     
发表于 2014-2-15 16:03:19 | 显示全部楼层
TN-S与TT在路灯配电上必然有一优一劣,两者绝不等价。
我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100%都 ...
治学以诚 发表于 2014-2-15 11:25

我绝不会赞同采用TT,那些路灯电死人的案例,100%都是TT系统。绝对不会有一个是TN-S系统。

你了解过么?如此肯定?
发表于 2014-2-15 17:14:33 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

TT系统,即使灯杆电阻很小,也不一定安全。五线TT还安全一点,五线,每灯做接地。(王老文章中,提到五线TT共用一个接地极,是不安全的)
发表于 2014-2-15 17:36:58 | 显示全部楼层
手头上没有书(500问),凭记忆说点。
1、灯杆长度超过20m(含20m)者,称之高杆灯。
2、灯杆顶部作个接闪器,灯杆作引下线。
3、以灯杆作圆心,分别以0.6m,1.2m作半径,敷设两道接地体,彼此连成一体。
4、接地体用扁铜(具体尺寸记不得,建议用-40X4)。
5、接地体埋深也记不起。埋深1m是安全的。
lhchen 发表于 2011-1-9 11:13

这都有什么用啊,一点用也没有是假的,有用也不大,不能保证RCD拒动时,电气安全的。
     
发表于 2014-2-15 17:37:20 | 显示全部楼层
回复 1# bsdi
路灯TN-S系统中PE重复接地的意义

泄放雷电流。
     
发表于 2014-2-15 17:38:30 | 显示全部楼层
回复 7# 嘿嘿嘿嘿
局部TT也是TT,过电流保护不满足接地故障要求时也要设RCD.
发表于 2014-2-15 17:38:49 | 显示全部楼层
提一个与路灯配电有关的幼稚问题,在孤立路灯铁杆接近地面处,用10的钢筋以铁杆为中心,敷设一圈半径为1米接地带,通过10的钢筋与路灯杆相焊接,能否形成局部等电位联接,一圈内电位是否接近相等。如果上述设想成立的话,手触路灯杆,脚在1米圈内,不是不会发生间接接触触电事故了吗?请教了。
入门者 发表于 2011-1-8 18:21

给定条件,就可以计算的,只要RCD拒动,一般情况下,都应当发生间接接触触电事故。
     
发表于 2014-2-15 17:41:08 | 显示全部楼层
回复 11# 冷若冰
室外路灯不具备等电位联结条件,重复接地也无法起到等电位联结作用。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 此说,纯属背道而驰

查看全部评分

发表于 2014-2-15 17:41:09 | 显示全部楼层
回复  bsdi

泄放雷电流。
北方郎 发表于 2014-2-15 17:37


不必须专接地极的。灯杆在雨天,不需要特别设置接地极的。设置了,也不保证安全。即使在最干燥季节内,接地电阻达5欧以下。
     
发表于 2014-2-15 17:43:29 | 显示全部楼层
回复 15# 贾行家
路灯线路的PE线重复接地后,如PE线断线,则其后的路灯变成了TT系统,不至于失去接地保护。

原电路按照TN-S系统整定,PE线断线可能无法动作,即使重复接地也不能确保安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 11:09 , Processed in 0.063374 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表