回复:关于《低压》第4.5.6条的一点疑问
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 22:23:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 13:57:25</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P><BR><FONT color=#000080><STRONG><FONT color=#0000ff> </P>
<P align=center><FONT size=5>住宅设计规范</FONT></P>
<P align=center>GB 50096-1999(2003年版)</P>
<P align=center></FONT></STRONG><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#0000ff><STRONG>6.5.2 </STRONG> 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:<BR> 5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;</FONT></FONT></P>
<P align=center></FONT></P>
<P><FONT color=#000080><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#0000ff><BR></FONT><BR></P></FONT></FONT></DIV>
<P>是啊 但是我不知道你列出这条要说明什么?电表后面的采用2P断路器 户内箱进线使用2P隔离开关不违反本条规范。</P>
<P><BR></P></DIV><BR><BR>同意创意斑竹的观点,此问题之前已经讨论过 |
|