电缆桥架的问题 谢谢大家

[复制链接]
发表于 2008-9-22 23:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下各位 电缆桥架 该如何选择 规格和大小。
     
发表于 2008-9-22 23:24:44 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

<P>桥架里的电缆总体积不超过桥架总容量的40%(强电)和50%(弱电)。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-22 23:42:32 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

<P>哦  那意思是桥架大小 是我们自己设计考虑了?</P>
     
发表于 2008-9-23 00:08:00 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

<P>对的,要计算出来。</P>
<P>我不知道别人怎么处理,我是计算出来的。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-23 00:29:22 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

谢谢了 那我继续研究中 呵呵.
发表于 2008-9-23 10:39:25 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

<P>桥架里的电缆总体积不超过桥架总容量的40%(强电)和50%(弱电)。</P>
<P>桥架的大小有关系吗?如果统一取40%或50%,那小桥架的空间是否够?</P>
     
发表于 2008-9-25 00:10:23 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

规范的规定无非是让桥架内的电缆有散热和安放的空间。。。
发表于 2008-9-26 21:26:33 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

[em34]电缆桥架每次都要计算,苦恼
     
发表于 2008-9-26 23:28:21 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

等着龙王再作一个表格给我们计算桥架。。
发表于 2008-9-27 10:27:04 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

电缆桥架也要计算?[em20]   看来,我们还是比较懒的。
发表于 2008-9-27 14:40:37 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

<P>建筑电气安装图集里有好几种型号的电缆桥架是有用的吧? 是不是计算出所用电缆的截面以后再按40%(强电)和50%(弱电)的规定来选择?</P>
发表于 2008-9-27 16:37:04 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

桥架里的电缆总体积不超过桥架总容量的40%(强电)和50%(弱电)。
     
发表于 2008-9-29 17:27:46 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

呵呵,我有一次心血来潮做了个计算表格,用过几次,后来懒惰,不过一般根据经验估一个就差不多了。
     
发表于 2008-10-1 01:37:49 | 显示全部楼层

回复:电缆桥架的问题 谢谢大家

JUST WAIT FOR MY NEW LECTURE ,WHICH WILL BE ISSUED IN <FONT color=#e61a6b>BUILDING ELETRICITY </FONT><FONT color=#000000>SOON.</FONT>
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-10-1 18:11:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽