紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:37:48 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>鼻兄,我是这样认为的:发生单相接地故障,钢管内的电缆虽然是四芯,但是由于故障而产生的不平衡电流,就等于单相接地故障电流。那这么看,是不是也存在和单芯接地电缆一样的涡流效应?有涡流就有热量,那是不是增大了相保回路的阻抗?</P>
<P>钢管即使作为PE来用,也只是分流一部分接地电流。</P>
<P>5芯电缆或者3芯+PE线来用的4芯电缆,穿钢管没有问题的。</P>
<P>以前用的电动机三芯电缆+扁钢接地,引到电动机的电缆保护管好象也有这个问题,如果把这根保护钢管做PE线,钢管的外皮处没有涡流,内部截面不同半径r处是不是也有呢?</P>
<P>再引申一下,比如1600kVA的变压器,采用带金属外壳的封闭母线(4根)到低压柜,那么接地故障的时候,金属外壳有涡流吗?不知道是不是采取了非导磁措施?</P>
<P>因为变压器室与低压室紧邻,我这个钢管只有2米长左右,不知道需不需要为这段钢管忧心冲冲,倒是真希望自己是杞人忧天了。。。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:49:48 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>干式变压器安装图籍99D201-2第12页上,电缆下进下出,高低压都有保护管,材料表只写"电缆保护管"有工程设计确定,但是总觉得就是钢管,因为在31页把高压保护管选成DN100钢管了,但那里低压是出线孔。</P><BR> 2008103013503347.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-10-30 13:50:37 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 14:04:10 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

另外两个变压器室接地用40X4扁钢环一圈做接地干线,然后连接在一起,变压器N端子直接用的是40X4扁钢连到这一圈扁钢上,按TN-S系统来看有什么问题吗?<BR> 200810301443447.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-10-30 14:04:38 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-30 15:31:08 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 13:37:48</I>)的发言<BR>
<P>为简化讨论,发生单相接地故障时,我们暂时撇开其他2相,只谈故障那一相。</P>
<P>1、钢管如果作为PE线(而没有其他PE导体),则它肯定是100%的流通故障电流,怎么会是一部分电流呢?如果它只分流一部分,还有一部分去哪里了?</P>
<P><BR>2、钢管充当PE线时,单相故障电流从钢管内某相导线流向设备外壳,再通过钢管流回来。这意味着流回来的电流,其方向跟故障导体流出的电流的方向相反,而二者大小是相同的。只是稍微有点“怪异”:回来的电流把出去的电流包络起来了。但此时的磁效应感觉应基本为0.<BR></P>
     
发表于 2008-10-30 15:34:27 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 14:04:10</I>)的发言<BR>另外两个变压器室接地用40X4扁钢环一圈做接地干线,然后连接在一起,变压器N端子直接用的是40X4扁钢连到这一圈扁钢上,按TN-S系统来看有什么问题吗?<BR><BR><BR></DIV>说过无数次了:变电所很短距离内,PE跟N线何时连通无关紧要。<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:42:27 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 15:34:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 14:04:10</I>)的发言<BR>另外两个变压器室接地用40X4扁钢环一圈做接地干线,然后连接在一起,变压器N端子直接用的是40X4扁钢连到这一圈扁钢上,按TN-S系统来看有什么问题吗?<BR><BR><BR></DIV>说过无数次了:变电所很短距离内,PE跟N线何时连通无关紧要。<BR><BR></DIV><BR>
<P>因为看到接地图籍上变电所内变压器和低压配电室也是很短距离,但是中性点接地线采用VV电缆用来绝缘,所以才有这个疑问<BR></P>
     
发表于 2008-10-30 15:48:55 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 15:42:27</I>)的发言<BR>
<P>因为看到接地图籍上变电所内变压器和低压配电室也是很短距离,但是中性点接地线采用VV电缆用来绝缘,所以才有这个疑问<BR></P></DIV>
<P><BR>这里牵涉到电气理论两派之争:</P>
<P>1、一派(含本人)认为,很短距离时,PE\N\PEN没必要分得那么清晰,因为它实际上不会造成什么隐患或事故;</P>
<P>2、另一派(含你所说的图集编制者)认为,为避免杂散电流(实际它只对高度敏感电子设备才有些许影响),N和PE要干净利索地尽早分开(比如采用绝缘电缆或用塑料管包裹裸导体之类)。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:49:29 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 15:31:08</I>)的发言
但此时的磁效应感觉应基本为0.<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>1、还有一部分由接地干线走了,因为接地干线纵横交叉,故障电流不会仅仅从钢管那里走了。</P>
<P>2、此时的磁效应感觉应基本为0,我觉得这是从整体来看的。比如钢管外径30,内径27,那么在29处的截面内,电流矢量和不是0,那么这里是不是会产生涡流?有点糊涂,钢管铁皮内电流,是故障电流+涡流?</P>
     
发表于 2008-10-30 15:52:37 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>就看你想采用哪一派的理论了。</P>
<P>但无论你跟随哪一派,天都不会踏,地球照样转——本质就是因为变电所范围内的N和PE何时接、如何接,根本就是无关紧要的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:54:08 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 15:48:55</I>)的发言
<BR></P></DIV>
<P><BR>那么图集编制者为什么要推荐用扁钢做中性点接地线啊?</P>
<P>这么看来,我所有什么中性接地线、PE干线都用扁钢不会有什么问题了。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:58:15 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

还有重要的一点,我没在规范上找到不允许用钢管穿4芯电缆的依据,规范只是说单芯电缆穿钢管要采取分割磁路措施,那么规范是不是对钢管穿4芯电缆,PE采用扁钢另外敷设这种做法默认了呢?
     
发表于 2008-10-30 15:58:35 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>我无语了。</P>
<P>你本来利用钢管全程作为PE线的,却还要去考虑其他PE导体的分流……</P>
     
发表于 2008-10-30 16:01:40 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 15:58:15</I>)的发言<BR>还有重要的一点,我没在规范上找到不允许用钢管穿4芯电缆的依据,规范只是说单芯电缆穿钢管要采取分割磁路措施,那么规范是不是对钢管穿4芯电缆,PE采用扁钢另外敷设这种做法默认了呢?</DIV>
<P>你当然找不到规范依据了,理由就是你的那些理论不成立啊。规范怎么会写进去呢?</P>
<P>你再浏览一遍上述所有帖子吧。问题都说透了。<BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 16:13:57 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>感谢鼻哥不辞辛苦耐心的回复。</P>
<P>恰好看到了一个论文,贾京花写的(深度图样设计者),论文中说变电所接地线截面按照流过60%单相接地故障电流来考虑。。。</P>
<P>当然我倒是很希望我想的那些根本不成立,那我就不用变更了。</P>
     
发表于 2008-10-30 18:44:27 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 16:13:57</I>)的发言<BR>
<P>感谢鼻哥不辞辛苦耐心的回复。</P>
<P>恰好看到了一个论文,贾京花写的(深度图样设计者),论文中说变电所接地线截面按照流过60%单相接地故障电流来考虑。。。</P>
</DIV><BR>太好了!烦请把其论文传给我?跟我看法高度吻合啊<BR>