紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-10-30 22:45:47 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>那篇文章在单位,明天上传,先传一篇&lt;建筑电气&gt;07年某期专家论坛里发表的一篇文章:对民用建筑中变电站及变压器接地的探讨,正好是针对这个问题的,鼻兄先看一下:</P><BR><BR> 2008103022483851.pdf (501 Bytes, 下载次数: 16)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-10-30 22:49:28 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-31 08:04:57 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-30 22:45:47</I>)的发言<BR>
<P>那篇文章在单位,明天上传,先传一篇&lt;建筑电气&gt;07年某期专家论坛里发表的一篇文章:对民用建筑中变电站及变压器接地的探讨,正好是针对这个问题的,鼻兄先看一下:</P><BR><BR> 2008103022483851.pdf (501 Bytes, 下载次数: 4) <BR><BR></DIV>
<P><BR>下了。谢谢。我其实也是订了杂志的。</P>
<P>我有个感觉:论点有闪光处,但文字可以再精炼一些,观点可以更突出一些,而口语化和想象性的东西可进一步完善。</P>
<P>而且,我总认为:类似“以上仅为个人浅见,望有不同观点者,不吝指正,十分感谢”这些用了几十年甚至上千年的套话、空话,为什么在现代科技论文里总是屡见不鲜、挥之不去呢?呵呵,得罪各名家大佬了……<BR></P>
     
发表于 2008-10-31 08:06:16 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

再好的文章,加上“不吝指正”之类的俗语,一下子身价就降低了50%以上……
     
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:27:01 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>呵呵,鼻兄敢为人师的作风,值得佩服。</P>
<P>下面借京花之手,献与鼻兄:</P><BR><BR> 200810318281573.pdf (501 Bytes, 下载次数: 24)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-10-31 8:28:26 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:31:34 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>按照建筑电气里的那篇文章,进线双电源转换开关选4极好象接没有什么用处了,而且,变压器低压侧两路出线的“PEN“可能形成并联分路。</P>
<P>另外,他最后的陈述的做法里,变压器室里不用做MEB箱了,配电站里做一圈扁钢当MEB排就可以了,我32楼发的图是在变压器室里做了一圈扁钢没设MEB箱(但是别处设MEB),我们这里现场也从来没见过变压器室做MEB箱,但是GB图籍上都有。</P>
<P>不知道不设行不?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2008-10-31 8:56:14 编辑过」</div>
     
发表于 2008-10-31 12:33:25 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-31 8:27:01</I>)的发言<BR>
<P>呵呵,鼻兄敢为人师的作风,值得佩服。</P>
<P>下面借京花之手,献与鼻兄:</P><BR><BR> 200810318281573.pdf (501 Bytes, 下载次数: 3) <BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>谢谢。粗粗看了一点,感觉如下(时间关系,我这里只挑刺啊):</P>
<P>1、文章第一作者应是陈红,不是京花;</P>
<P>2、文章一边说接地线按照60%单相故障电流选择(依据也介绍不明?),一边又说环形干线跟变压器容量无关,是否矛盾?</P>
<P>3、热稳定校验的持续时间T似乎太长,低压系统里极少。</P>
发表于 2008-10-31 13:22:21 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>西南院前辈写的文章中国外的例子基本和我现在做法一致.陈红写的做法,变压器中性点还需要与MEB连接,我去年配合过的工程,2个10kV开关站,4个低压变配电室接地和她文章中的做法一样.</P>
<P>看到陈红前面写的(铜母排),我还没见过用这个的,不大可能,铜那么老贵,目前做过最奢侈的工程是采用多股软铜线,接地模块.</P>
<P>另外接地线按照60%单相故障电流选择是为什么,大鼻山前辈讲讲.</P>
     
 楼主| 发表于 2008-10-31 23:42:01 | 显示全部楼层

回复:紧急求助!!低压双电源系统接地线的做法

<P>变压器中性点直接接地不行吗?还要与等电位箱或者接地端子箱连接之后再接地?</P>
<P>中性点接地线与接地极中间断开连接一下反而觉得不可靠了啊,京花设计的深度图样接地部分,既没有MEB,也没有接地端子箱。</P>
发表于 2010-12-18 10:43:25 | 显示全部楼层
谢谢分享了,学习下了