对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
发表于 2011-7-25 09:46:58 | 显示全部楼层
请问讨论了半天,TN-S系统到底该怎么接地呀?

现遇到一个工程,有两方观点
1,变压器直接接地,出线和母联4极开关
2,变压器不直接接地,通过母联柜中PE排多点接地,出线和母联全用3极开关

到底用那个啊?我是业主方的,现在搞糊涂了!
     
发表于 2011-7-25 09:52:33 | 显示全部楼层
业主可以不管这些技术细节,直接一句:请根据国家相关规范进行设计、施工、验收。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 “设计”相互打架;“设计”和“施工、验收 ...

查看全部评分

     
发表于 2011-7-25 11:06:22 | 显示全部楼层
回复 301# emilyapple001
建议采用GB16895.1,安全还降低工程造价。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 可惜!

查看全部评分

     
发表于 2011-9-27 20:03:54 | 显示全部楼层



道理是对的。

可惜,自上而下的各个环节,基本不让电气设计人员这么干。{:sad:}
     
发表于 2011-9-27 20:12:37 | 显示全部楼层
业主可以不管这些技术细节,直接一句:请根据国家相关规范进行设计、施工、验收。
sccat 发表于 2011-7-25 09:52



“设计”和“设计”相互之间存在打架现象;
“设计”和“施工、验收”相互之间有脱节。
发表于 2011-10-2 12:36:55 | 显示全部楼层
TN-S系统,受TN-C系统变压器中性点就地直接接地影响,工程中应用时间久远,不是朝夕就能转过弯来。《供规》已给出术语,目前也有工程在应用,形势比中性点就地接地,独此一家的环境要好。
     
发表于 2011-10-2 21:50:55 | 显示全部楼层
TN-S系统,受TN-C系统变压器中性点就地直接接地影响,工程中应用时间久远,不是朝夕就能转过弯来。《供规》 ...
lhchen 发表于 2011-10-2 12:36



    没看明白..........................
发表于 2011-10-4 10:29:46 | 显示全部楼层
g版,您没看明白,的确我也真说不太明白。我曾在电力设计院工作过,跟着老师学做电气设计,尤其是厂用电接线,变压器中性点就地直接接地,引出4根线来,所谓的“零线”没有绝缘子支撑,这根线可多处接地,引至低压配电装置N母线上(其实N母线也是接地的)。由配电母线引至用电设备(如照明配电箱)为4芯电缆,接单相插座,保护线从N线引接(即所谓“接零”),设备则直接接地。说是TT系统,线路始端没设RCD,看来只能是TN-C系统。
    自实行注册以来,低压配电系统的形式知道的人越来越多。为此,我多次向电力院的朋友们请教交流。他们说,还什么系统,咱们的老师在要求我们好好看看"AKT"(前苏联标准设计,TN-C系统)。(节日权当聊天)
     
发表于 2011-10-14 16:24:16 | 显示全部楼层
看做要改系统要从老头开始抓起,科学教育要从胎教开始。{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 精辟!

查看全部评分

发表于 2011-11-8 22:18:19 | 显示全部楼层
一点接地无疑使电气系统的电流通道清晰,减少杂散电流好的措施。
4p开关的使用应该是从原理来分析,而不是先用规范的规定来约定使用之,用所谓引出的是N或PEN来约定是否采用4p断路器。在变压器出口采用4p的优点在哪里?缺点在哪里?4p的使用就是为了隔离检修时N极上可能出现的危险电压。在变压器出口断开N线主要是分析中性点上是否可能出现高电位(相对地),这和高压、接地、等电位联接相关联。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 思维清晰

查看全部评分

     
发表于 2011-12-18 22:08:53 | 显示全部楼层
好容易看完了,更晕
发表于 2012-1-4 19:48:26 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 1)

这样的两台变如何一点接地?要厂家去掉那根黄绿线,容易吗?
厂家必有充分必要的理由,不给你去的。
发表于 2012-1-4 20:49:52 | 显示全部楼层
特種接地:變壓器容量500kVA以下應使用22mm2以上絕緣線,而容量500kVA以上應使用38mm2以上絕緣線
     
发表于 2012-4-29 23:29:25 | 显示全部楼层
我的个天爷啊,这一年前发起的帖子让我整整看了一个下午。
学术争论---言论攻击-----删帖封贴----全部版主登场----回归学术观点争论
刚要进入讨论氛围-----来个和尺兄翻旧账的----又回归观点阐述
搞得我是晕头涨脑,整整用了一晚上消化这帖子的技术内容。
能不能跟各位版主商量一下,以后再有不知所云,不谈技术翻旧账的能不能连ID也封了,
纯粹是耽误大家时间。
     
发表于 2012-7-5 17:33:17 | 显示全部楼层
王老的观点是客观的,支持单点接地