账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

对王老文章的质疑-变电所接地

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-7-5 21:36:04 | 显示全部楼层
消防硬线那个帖子,我与消防室值班人员交流过很多次,有关泵的启动没有一个是自动状态的,全放在手动启泵状态。人不亲眼看见火是不会启泵的。治学以诚 发表于 2010-7-26 20:36


老诚分析问题,是不是跑偏方向?

消防控制室自然是将 FAS 联动控制打在“手动”位,以防打在“自动”位造成误动作。但是,消防风机、消防水泵就地控制箱的选择开关,是必须打在“自动”位的。

喷淋泵 ——
1、一旦喷淋管道上的喷头出水,水流开关动作、水流指示器发出反馈信号报警;湿式报警阀压力开关再动作,则其辅助接点直接启动喷淋泵投运(与消防控制室的“手动”、“自动”无关),另一辅助接点送消防控制室。
2、当消防控制室值班人员看到水流指示器报警信号,也看见了湿式报警阀压力开关的动作信号,当确认火灾发生后,又同时发现主、备用喷淋泵均因故未投运,则应分别通过消防控制室的“自动”或“手动”方式去启动喷淋泵,这和湿式报警阀压力开关直接启泵是两回事。

消火栓泵 ——
1、一旦消火栓箱上的按钮被敲开,其按钮辅助接点直接启动消火栓泵投运(与消防控制室的“手动”、“自动”无关),按钮的另一辅助接点送消防控制室。
2、当消防控制室值班人员看到有按钮报警信号,又确认火灾发生,却发现主、备用消火栓泵均因故未投运,则应分别通过消防控制室的“自动”或“手动”方式去启动消火栓泵,这同样和消火栓箱上的按钮直接启泵是两回事。

换句话说:
正常情况下的消防灭火,喷淋泵、消火栓泵的工作,无需消防控制室的联动控制参与其中,消防控制室的值班人员只监不控;
非常情况下的消防灭火,喷淋泵、消火栓泵因故不工作,消防控制室的值班人员才会进行操控(“手动”或“自动”)。
     
发表于 2012-7-5 21:41:26 | 显示全部楼层
另外,必须注意,喷淋泵、消火栓泵就地控制箱的选择开关,其位置信号应送消防控制室显示,经常发现电气设计人员未将选择开关位置信号反馈至消防控制室,值班人员无法监控就地控制箱的实际情况,存在隐患,留有不安全因素。
     
发表于 2012-7-5 23:13:16 | 显示全部楼层
帖子被版主封得乱七八糟的,没法看。我只好扣了该版主大人20分
发表于 2012-7-6 00:46:10 | 显示全部楼层
http://bbs.zhulong.com/detail7336093_11_1.html
发表于 2012-12-10 13:22:45 | 显示全部楼层
电气真的够博大精深的,理论与实践的结合才是可取的。
     
发表于 2019-1-14 10:59:45 | 显示全部楼层
PE线在配电房里面的接地实际作用本来和N 差不多,不管你在哪里吧PEN分开,最后PE这个保护用的导体功能发挥关键在于后面的多点、重复接地,等电位联结提供一个安全电位,才是它存在的用处吧
     
发表于 2019-1-20 19:05:22 | 显示全部楼层
IEC是一个非政府性的组织,其条文一般不具有法律效率。而且,对于低压系统中性点接地,其内部也是有不同意见的。对科学技术我们应该讲道理,而不是认头衔。
低压配电系统变压器中性点接地主要原因;是为了防止高压绕组碰触低压绕组时,对低压系统一个保护措施。其它因此而产生的种种不利因素,有利因素都不是主要的。
所有低压系统对地故障、事故都是由这个中性点接地而造成的。我们为了避免高压对低压造成的伤害,还是采取中性点就近直接接地方式,可见中性点就近直接接地的重要性。如果系统没有引出中性线,我们应该采用某一相线接地,以防止高压对低压的危害。
变压器中性点接地以后,降低了中性线对地电压。但这也不是必须的,因为中性线和相线一样是带电导体,应该是绝缘的。其它所谓;引入绝对零电位说,防雷说,防止中性点位移说,总等电位说,降低绝缘要求说,避免杂散电流说,统统都是不成立的。
杂散电流,就是电流经过大地时,产生微小的放电,电火花的不利影响。我们也没有必要过分解读杂散电流影响,高压系统的一次接地故障,杂散电流影响要比低压系统大得多。单极直流输电,还是通过大地作为回路的。
有人还找了一个所谓的环流说,现在有多少文章在找那个环流哟。有的甚至认为,铜鼻子头部也能成为环流的路径。真不知道电流是怎么从低处往高处流的。
有的甚至要把多台变压器并联以后,搞一个总母线,总母线开关。呵呵,那个总开关要多大?如果实际中采用这样设计方案,哪正是劳资、劳民哟。
单点接地可以减少大地与中性线的分流,减少经过大地的电流。但是,在配电柜下一点接地,理由不充分,容易造成系统接地缺失,是很危险的方式。看来建筑电气业内是越来越混沌了。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-24 18:33 , Processed in 0.076691 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表