账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[技术文章] 一篇令我非常震撼的论文-我国电气设计业应如何面对入世后的竞争

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-12 23:24:10 | 显示全部楼层
积极主动学习别人先进的技术,有危机感,有责任感,有廉耻感
但我们必须树立自信,努力跟进,并努力比先进更先进
不能盲目崇拜,更不能媚外崇洋
大家加油
     
发表于 2011-1-12 23:27:31 | 显示全部楼层
恕尺短再次直言:
1、光看这个参数,无法比较:超高层综合体所指?各部分比重?
2、名正言顺的境外设计公司,估计也得熟悉一下中国大陆的实际情况,国内外生活水准有很大差别。
3、即便中国大陆各城市之间,差别也是不小的。
     
发表于 2011-1-12 23:31:09 | 显示全部楼层

这个事情可以看原中国航空规划设计院好像叫张景新在《电气工程应用》发表的一篇文章,关于北京燕莎中心德国与中国用电负荷参数的不同,国外变压器负荷率考虑不超过50%,而国内是75%左右,国外是考虑变压器经济运行的,国内经济性必须首要考虑,二者观念不同。
发表于 2011-1-12 23:36:29 | 显示全部楼层
恕尺短再次直言:
1、光看这个参数,无法比较:超高层综合体所指?各部分比重?
2、名正言顺的境外设计公 ...
尺短寸长 发表于 2011-1-12 23:27

尺兄说的对,是有差别。
第一个工程:一栋超高层酒店和写字楼。一栋住宅楼,一栋公寓。
第二个工程:2栋写字楼,一栋酒店,一栋文化中心,还有裙楼商业。
负荷差距很大,但外资设计取值远高于我们的取值。
     
发表于 2011-1-12 23:46:50 | 显示全部楼层
初步判断(说错万望谅解):
两个设计都无大的设计偏差,均可行。

第一个工程:一栋超高层酒店和写字楼。一栋住宅楼,一栋公寓。“错峰运行”兼住宅类“同时系数”可打很小。
第二个工程:看入住率及商业繁华程度了,也不能一下就定性设计有误。在较为发达城市,可认为正确。
发表于 2011-1-12 23:48:09 | 显示全部楼层
这个事情可以看原中国航空规划设计院好像叫张景新在《电气工程应用》发表的一篇文章,关于北京燕莎中心德 ...
秋石 发表于 2011-1-12 23:31

不仅仅是这个概念问题,他们取值标准高,需要系数有去的高。而我们恰恰相反,如:排污泵的需要系数香港顾问公司取0.65,设计院取0.3~0.45;电梯的需要系数香港顾问公司取0.85,而设计院取0.65。同时变压器的互为备用的冗余容量考虑的也不一样
发表于 2011-1-12 23:51:04 | 显示全部楼层
同时按照GBl094规定,我国变压器容量采用国际标准的R10系列,即按R10=101/10=1.26的倍数递增,常见的容量有100、125、160、200、250、315、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500kVA等(一般来讲高层建筑中超过1250kVA的变压器很少采用)。如果负荷计算相差20%,则变压器的容量就会相差一档。变压器的选型还会给变配房的配套专业如土建、通风等专业设计造成不同影响。如不同容量的变压器,其低压出线开关也不一样,不同容量的变压器,其外形尺寸、散热量也不同这些也影响着土建和通风专业的设计,一连串的设计下来,自然而然变压器容量差别很大。
     
发表于 2011-1-12 23:58:26 | 显示全部楼层
“香港顾问公司”是哪国的?
不要是香港同胞甚至就是大陆同胞自己开设的顾问公司噢?
否则比较的参照物就变了。
发表于 2011-1-13 00:04:48 | 显示全部楼层
“香港顾问公司”是哪国的?
不要是香港同胞甚至就是大陆同胞自己开设的顾问公司噢?
否则比较的参照物就 ...
尺短寸长 发表于 2011-1-12 23:58



    自然指的是柏诚 奥雅纳 迈进 等外资公司的香港总部

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-13 00:30:46 | 显示全部楼层
我觉得每个人都要敞开自己的胸怀,容纳不同的见解和不同意见者,求大同存小异{:1_274:}
     
发表于 2011-1-13 09:18:29 | 显示全部楼层
看了楼主上传的文章,发现里面说的问题我几乎都犯过。。这就是自己学没有教。。有的现在还有。。惭愧

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
秋石 + 20 坦诚。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-13 10:56:49 | 显示全部楼层
冷板也太会添油加醋,也太会开玩笑了。
看过那个帖子的人,知道你拿我取笑。像尺兄和秋石没有看过的那 ...
sdmyycd 发表于 2011-1-12 22:26



哈哈哈哈哈,好说好说。。。。。

尺短,以后不可以揭人短。。。。
     
发表于 2011-1-13 11:04:25 | 显示全部楼层
我觉得每个人都要敞开自己的胸怀,容纳不同的见解和不同意见者,求大同存小异
wurenhecai 发表于 2011-1-13 00:30



这话是极对的。。。。。

海纳百川,我们的坛子里的水就是百川的水。。。。。

可不是我冷某人一个人灌的哟。。。。。
     
发表于 2011-1-13 21:00:05 | 显示全部楼层
原来做工程的时候,接触过一个境外设计院,好像是日本的,一个7层的酒店的消防泵,好像用了3根240的矿物的电缆~~~ 它好多电缆取得都偏大 ,有时候接断路器都困难
     
发表于 2011-5-10 15:20:01 | 显示全部楼层
我也没有什么短处,写文章也不是丢人的事,尺兄也不是写了很多文章吗?
我也没有像尺兄说的太牛,你只是 ...
sdmyycd 发表于 2011-1-12 22:16

去上海了么,见面了?有无擦出火花?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 00:26 , Processed in 0.063542 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表